問個低級的問題:連接電源地和信號地的Y電容有什么作用?
如果初級電源地不是接的大地那Y電容是不是在這沒作用?
問個低級的問題:連接電源地和信號地的Y電容有什么作用?
如果初級電源地不是接的大地那Y電容是不是在這沒作用?
隔離電源系統(tǒng)中
原邊跟副邊的地,也就是參考零點,是不可以有電氣上的連接的。
還有大地,也就是PE,是作為安全保護地用的。不可以混淆。
他們之間有基本絕緣或者加強絕緣,雙重絕緣要求的。
理想情況下,大家都是0,連起來沒事。但是實際上,會炸機。
因為彼此都是不同的參考系統(tǒng)。
拿一個萬用表,量變壓器原邊某點跟副邊某點的電壓,答案就是任意值。
由于變壓器不是理想的,那么,就有漏感,就有匝間電容耦合,就會有du/dt,di/dt,于是就有了尖峰,于是就有了干擾。
于是,加上Y電容,就有了通道,就OK拉。
如果是基本絕緣,Y2就夠了,如果是雙重絕緣,就得Y1,價格更貴。
比如原邊的參考地對PE,副邊的參考地對PE,就用Y2就OK了。
但是醫(yī)療器械里面,沒有PE的場合,原邊和副邊需要一個通道,這個時候就需要Y1了。
干擾的頻率一般比較高,屬共模干擾。
學習!
程旅長真是一針見血~
建議旅長開一個帖子,給我們普及下EMC方面的知識,小弟這方面有些薄弱~
Y1和Y2的區(qū)別,主要是在耐壓方面。Y電容還有Y3和Y4。
Y1耐壓最高!自然更貴!