環路補償問題
問題一
圖1
通常采用電流模式PWM控制芯片的開關電源:反饋電壓送入如上圖(原理框圖)示一誤差放大器反相輸入端FB(15腳),同相輸入端接的是固定參考電壓,COMP誤差是輸出,并且反饋電壓即FB上電壓并非理想直流,而是含有一定開關頻率及諧波分量的直流電壓,那么假設已知開關頻率f,如何確定在FB(15腳)與COMP(14腳)之間加什么樣參數阻容元件來實現這個誤差放大環路的增益穩定及相角余量滿足要求呢?
一般常見的加阻容元件如下圖示:
圖2方式一在15腳與14腳之間串上電阻R和電容C達到環路穩定
圖3方式二在2(3)與1(1)腳加電阻Rf和電容CI達到環路穩定
上圖2、3只是補償中最簡單的兩種方式,但如果按上述兩圖的方式補償,那么補償電阻和電容參數如何根據已知的條件求得??(這個要涉及到自控中環路穩定性幅值裕度和相角裕度,理論公式是一大堆,但不知道具體如何操作,能否舉個實際的例子學習一下如何確定阻容元件來實現環路的穩定性)。
問題二
(以反激為例,PWM采用的逐周電流控制模式),Rs為開關管串聯的電流取樣電阻,R、C為PWM芯片的電流取樣監控端輸入濾波(3(5)為PWM電流取樣監控端),如果開關管過流將在Rs上產生較大壓降,這個壓降通過RC濾波送到PWM電流監控端3(5)使PWM關斷開關驅動輸出,而保護開關管,那么這個RC的參數如何確定才能保證在開關管未過流而不產生誤動作,而過流后又能及時反映到PWM電流監控端來關斷開關管,實現保護開關管目的。