脈沖群測試項通過1項不通過 如何應對?

脈沖群測試:L,N,PE分別加+/-2kv測試。

結果:L,N的分別都測試通過。

但是,PE端測試時,輸出電壓不停地亂跳,本應正常5V輸出的,瞬間能蹦出900,1100v來,

受到很大干擾。

我電路中直流輸出部分的地(GND)通過一個Y1電容(2200pF)連到PE,本想提高直流輸出端的抗干擾能力,但測試效果很失望。

請教,我的這個Y1電容是不是造成我脈沖群PE測試不通過的原因?或者跟這個Y1有關?是否不要這個Y1反而更好,畫蛇添足多此一舉了?

謝謝!

 

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
dtx1314
LV.3
2
2011-01-12 23:07
什么判據?為什么不在輸入端的濾波采取措施?