節能燈在關閉后,經常會閃一下,是怎么回事?

節能燈在關閉后,經常會閃一下,再熄滅是怎么回事?有的時候做開關現象比較明顯一點。不知道各位有沒有遇到這種現象。
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
xdmnr2010
LV.4
2
2011-01-12 12:08
儲能器件放電引起。
0
回復
2011-01-12 12:54

回閃現象,電路沒調試好,有時驅動太強了,也會引起上述情況!

0
回復
2011-01-12 13:12
@renshi_789
回閃現象,電路沒調試好,有時驅動太強了,也會引起上述情況!

要針對哪個地方調試?能避免這個現象呢?

0
回復
2011-01-12 13:30
@zjylighting
要針對哪個地方調試?能避免這個現象呢?

一句兩句話說不清楚啊,要視實際情況而定,朋友!

有的時候回閃,是家庭用的單刀開關,線與線之間存在分布電容,分布電容放電給節能燈,導致關燈后閃一下閃一下的,這種情況比較好解決,直接在觸發電容上并聯一個百K級的電阻就OK了!

你分析一下,你是屬于哪種情況!

0
回復
2011-01-12 14:22
@renshi_789
一句兩句話說不清楚啊,要視實際情況而定,朋友!有的時候回閃,是家庭用的單刀開關,線與線之間存在分布電容,分布電容放電給節能燈,導致關燈后閃一下閃一下的,這種情況比較好解決,直接在觸發電容上并聯一個百K級的電阻就OK了!你分析一下,你是屬于哪種情況!
是不是在濾波電容上并上一個幾百K的電阻?
0
回復
2011-01-12 14:34
@zjylighting
是不是在濾波電容上并上一個幾百K的電阻?
5貼說了是并在觸發電容那,就是接在DB3和地線那。
0
回復
2011-01-13 10:49
@gerrard0008
5貼說了是并在觸發電容那,就是接在DB3和地線那。
有遇到過這樣問題,后來發現是開關漏電的原因,裝ptc可解決
0
回復
ccps
LV.7
9
2011-01-13 16:48
@andylau322
有遇到過這樣問題,后來發現是開關漏電的原因,裝ptc可解決
電容放電
0
回復
ne5532
LV.7
10
2011-01-13 17:36
@renshi_789
回閃現象,電路沒調試好,有時驅動太強了,也會引起上述情況!

頂一個

0
回復
renshi_789
LV.8
11
2011-01-13 21:42
@zjylighting
要針對哪個地方調試?能避免這個現象呢?

再補充一下,你是經過調壓器或穩壓電源給燈供電關掉后會閃,還是在市電直接給燈供電會閃?

假如是前者,需要重新調整驅動,你這種情況的話,應該驅動強的,燈在0V往上調時,很快就啟動了,你可以嘗試減弱驅動,讓燈在120V左右啟動,前提是保證燈無質量問題,這樣應該就不會出現上述情況了!

后者的情況,最方便簡潔的解決方法,我在第5帖已回復了!

以上純屬個人愚見,僅供參考,有不對的地方,還望高手給予正解!

0
回復
zjylighting
LV.3
12
2011-01-14 08:19
@renshi_789
再補充一下,你是經過調壓器或穩壓電源給燈供電關掉后會閃,還是在市電直接給燈供電會閃?假如是前者,需要重新調整驅動,你這種情況的話,應該驅動強的,燈在0V往上調時,很快就啟動了,你可以嘗試減弱驅動,讓燈在120V左右啟動,前提是保證燈無質量問題,這樣應該就不會出現上述情況了!后者的情況,最方便簡潔的解決方法,我在第5帖已回復了!以上純屬個人愚見,僅供參考,有不對的地方,還望高手給予正解!
謝謝你的回復。是經過調壓器。
0
回復
renshi_789
LV.8
13
2011-01-14 08:24
@zjylighting
謝謝你的回復。是經過調壓器。
問題有沒有解決?
0
回復
zjylighting
LV.3
14
2011-01-14 08:36
@renshi_789
問題有沒有解決?

還在調試中,謝謝你的關心。

 

0
回復
renshi_789
LV.8
15
2011-01-14 08:48
@zjylighting
還在調試中,謝謝你的關心。 

如有疑問,可以加我QQ378731196,希望可以幫到你!

注明電源網友!

0
回復
2011-01-14 09:11
所有的交流電源開關在使用單刀單擲開關時都要控制交流電的火線,向樓主所說的現象就是開關接錯了,也就是開關控制了零線,而火線沒有斷開所致。