我這樣算變壓器副邊電感不知有沒有錯?謝謝!
我這樣算變壓器副邊電感不知有沒有錯?謝謝!
半橋變壓器,算出副邊匝數(shù)為84匝,磁芯為EE40,無氣隙.查表得EE40的AL值為4150nH/N2(N的平方)
原邊電感值L= N2*AL=84*84*4150=29282400nH
不知道這樣算對不對,感覺這個值有點大.如果不對,請問應該怎么算?謝謝!
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
小三
LV.3
2
2005-12-22 23:01
頂一下
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
3
2005-12-23 07:42
電感量計算沒有錯誤,是29.28mH,不過裝配時會有誤差.所以最后的電感可能比計算的高或者低.
0
回復
提交
提示
小三
LV.3
4
2005-12-23 09:32
@七年之癢
電感量計算沒有錯誤,是29.28mH,不過裝配時會有誤差.所以最后的電感可能比計算的高或者低.
謝謝!