請問:過流保護和短路保護有什么區別?

據我理解,短路是過流的一種極端形式,但在具體的電路上又是各自怎么實現的呢?謝謝!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
shundetkd
LV.5
2
2005-12-23 10:21
響應時間的長短.短路要求的響應時間要短
0
回復
2005-12-23 16:25
過流保護是通過調節PWM或PFM調節脈寬或頻率等一些脈沖來調節來反映電流的變化~實質是一個限流!
而短路保護就是當電流反饋到所設置的最大電流時 將使功率管處于停止狀態~
而后又自動重起驅動!
以上是比較完整的開關電源電流保護~
(個人觀點!如有錯誤望給予指導!謝)
0
回復
asm
LV.8
4
2005-12-23 18:18
@zhipengpan
過流保護是通過調節PWM或PFM調節脈寬或頻率等一些脈沖來調節來反映電流的變化~實質是一個限流!而短路保護就是當電流反饋到所設置的最大電流時將使功率管處于停止狀態~而后又自動重起驅動!以上是比較完整的開關電源電流保護~(個人觀點!如有錯誤望給予指導!謝)
過流保護有幾種形式.如:限流保護,用于充電器方面.截流保護,用于對過流敏感的電路.過流保護有閉鎖式和打嗝式等.
0
回復
hippy128
LV.5
5
2005-12-23 23:20
我認為短路保護是過流保護其中的一種,因為兩者都是在電流超過一定極限時產生的一個保護過程,而過流保護有時沒有受到電壓降低的檢測,而短路保護有時對電壓瞬間降低產生保護.也就時說當檢測點電壓降到趨向于0時產生的保護過程,而過流就是當電流大到一定值時就開始保護,而對電壓降沒有特須要求.至于第四貼所說的是過流或短路后所采取的保護策略.
以上為本人所理解的,如有錯誤,請大家批評指正,謝謝!!!!
0
回復
pangjihao
LV.10
6
2005-12-24 08:28
@hippy128
我認為短路保護是過流保護其中的一種,因為兩者都是在電流超過一定極限時產生的一個保護過程,而過流保護有時沒有受到電壓降低的檢測,而短路保護有時對電壓瞬間降低產生保護.也就時說當檢測點電壓降到趨向于0時產生的保護過程,而過流就是當電流大到一定值時就開始保護,而對電壓降沒有特須要求.至于第四貼所說的是過流或短路后所采取的保護策略.以上為本人所理解的,如有錯誤,請大家批評指正,謝謝!!!!
謝謝!學習學習.
0
回復
發