本人新入行,有這樣一個變壓器,用于高頻電源的主變壓器,電磁計算方面部分有所了解了。基本原理圖如圖所示,但我不知道怎么計算下面各個點電位差。望論壇里的各位前輩老師能給予指導
高壓變壓器制作請教
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@變壓器新手
謝謝隱形專家的指導。就是這個原理是怎么分析還是有點疑問。不過按這樣分析的話,那么X1也是10KV、X2是20KV、X3是30KV,絕緣方面考慮的話我只要做到A1端30KV的耐壓,A3端只要做10KV就可以了是吧。按這樣的話只要A1端絕緣多關注一下,而A3端的絕緣就比較好做了
前面應該是全橋電路吧?既然后級都是全橋整流之后再串聯,那就不需要考慮什么相位與電位的問題,只需要三個匝數相同的繞組就可以了
整流之后相互串聯就可以了,正負只是相對參考點不同而已
0
回復
@心中有冰
前面應該是全橋電路吧?既然后級都是全橋整流之后再串聯,那就不需要考慮什么相位與電位的問題,只需要三個匝數相同的繞組就可以了整流之后相互串聯就可以了,正負只是相對參考點不同而已
是全橋電路主要還是絕緣處理的問題,不同的電位需要不同絕緣配置,比如說如A1電壓高的話,那我在A1端就要放大絕緣距離了,X3端如果電壓低一點那我這部分絕緣距離就可以放小一點,這樣就可以盡可能多利用窗口面積。如果是單交流串聯那么電位也好計算,單直流串聯那么電位也可以計算,但現在是先整流再直流串聯我就不知道怎么算了。另+極是接地的
0
回復