請問哪位高手知道UPS的電池電壓會降到0V的原因 ?

UPS使用一段時間后不能開機,換一新電池以后開機一切正常:充電電壓為15V,電池電壓為12.3V時充電電流為230mA.再測換下來的舊電池,其電壓只有0V.請問哪位高手知道UPS的電池電壓會降到0V的原因 ?TKS!!!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
殲-10
LV.1
2
2005-12-27 23:49
1、充電電壓太高了應該是13.4-13.8最理想
2、可能是本身的自放電太高
0
回復
2006-01-19 23:13
電池使用時間長了以后,因為長期浮充的緣故內阻會慢慢變大,直至充不進去電.一般經過活化后可以再用一段時間,不過容量會減小的
0
回復
wjbzz
LV.2
4
2006-02-25 10:12
@大風
電池使用時間長了以后,因為長期浮充的緣故內阻會慢慢變大,直至充不進去電.一般經過活化后可以再用一段時間,不過容量會減小的
感覺電池的內阻增大,應屬于自放電!!1