本人系電源菜鳥,現在準備做個市電輸入14V/30A輸出的開關電源??戳撕芏鄷院笠牲c(diǎn)重重。因為很多資料上說的觀點都是不一致的。實在是暈菜了。
參考了很多資料后決定用半橋電路。對磁芯做了兩種選擇一種是EE42/42/20另外一種是EE55,材質都用PC40。
計算的匝數:
EE42/42/20 —— 32:5+5
EE55 —— 20:3+3
不知道匝數是否合適,也不知道用哪種磁芯更為合適。想用銅條繞制,不知道計算方法一樣不一樣。
疑點:
1: 半橋驅動芯片是494,震蕩頻率定為25K。這樣變壓器頻率是不是應該就是按50K設計和計算了。
2:看到很多帖子說匝數不夠的時候帶載能力低,變壓器發熱。但是如果匝數多了會怎么樣。
3:次級整流輸出后有LC網絡濾波,電感的數值怎么確定呢,看到資料上說這個電感不能飽和,但是我現在搞不明白這個電感是數值大了容易飽和還是小了容易飽和,太迷茫了。
4:計算的時候那個磁芯的B值,有的資料上說取0.2以下,有的說是0.4,更有的說是0.8.個人感覺,半橋工作在兩個象限,應該是從負到正連續變化,所以取0.4還是有可能的,但是0.8什么時候取,就不知道了。
5:資料上說變壓器占空比不要超過0.5,不然容易自激。這個占空比是不是指次級輸出波形的占空比呢,因為初級兩路的占空比都不可能超過0.5呀。
想到這么多問題,希望老師們能給指點下,謝謝了。