關于去Y開關電源的設計,從變壓器角度如何考量?我看到過一些資料,但是不是非常理解。希望有大俠明示。附件為一個說明無Y開關電源 

全部回復(32)
正序查看
倒序查看
2011-04-08 15:16
0
回復
keyvin
LV.4
3
2011-04-09 21:21
請問一下,你做的電源一般是多少瓦特的
0
回復
2011-04-11 07:53
@keyvin
請問一下,你做的電源一般是多少瓦特的
目前是15W以內。
0
回復
2011-04-14 17:10
@lizhangxi2015
目前是15W以內。
0
回復
2011-04-14 17:10
@keyvin
請問一下,你做的電源一般是多少瓦特的
0
回復
keyvin
LV.4
7
2011-04-17 18:50
@lizhangxi2015
[圖片]

有變壓器資料嗎

發過來分享一下

0
回復
2011-04-17 22:24
@keyvin
有變壓器資料嗎發過來分享一下

呵呵,變壓器什么方面的

EMI?設計?

0
回復
keyvin
LV.4
9
2011-04-19 22:09
@lizhangxi2015
呵呵,變壓器什么方面的EMI?設計?

兩方面都要啊

呵呵

0
回復
2003hjw
LV.7
10
2011-05-25 09:27
0
回復
gzb518
LV.2
11
2011-11-07 10:48
@2003hjw
[圖片]
0
回復
hljzhang77
LV.4
12
2011-11-07 18:43
@gzb518
[圖片]
0
回復
ycz168
LV.4
13
2012-03-08 14:01
@hljzhang77
[圖片]
有錯,學習中
0
回復
oyang314
LV.5
14
2013-10-07 21:40
正在做一個15W,去Y的
0
回復
abccba
LV.9
15
2013-10-07 22:27
@oyang314
正在做一個15W,去Y的
為什么要去Y,去Y的目的、去Y的價值是什么?
0
回復
358858518
LV.7
16
2013-10-07 22:56
@abccba
為什么要去Y,去Y的目的、去Y的價值是什么?
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
17
2013-10-07 23:32
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
我在百度里搜到的是這個:
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容:
1. X電容是指跨于L-N之間的電容器,
2. Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器。
————————————————————————
如果次級輸出冷端對地E接電容(不知這個算不算Y?)而不是接到初級高壓的冷端,用電電路也可靠處理地線E,是不是就沒有工頻干擾了,同時也將電網來的高頻干擾、及開關電路自己產生的高頻干擾短路了?
0
回復
358858518
LV.7
18
2013-10-08 00:43
@abccba
我在百度里搜到的是這個:根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容:1.X電容是指跨于L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器。————————————————————————如果次級輸出冷端對地E接電容(不知這個算不算Y?)而不是接到初級高壓的冷端,用電電路也可靠處理地線E,是不是就沒有工頻干擾了,同時也將電網來的高頻干擾、及開關電路自己產生的高頻干擾短路了?
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
19
2013-10-08 00:46
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
那就照著沒有地線說吧,網上流傳說Y電容是針對共模干擾的,個人看法,不論是傳導還是輻射,阻隔和減小干擾信號的手段都是簡單的分壓,比如共遏電感、LC、RC等,Y電容就是分壓電路的下拉阻抗,有地線沒的說,加大通道阻抗比如L或R,減小下拉阻抗比如Y。可是如果沒有地線,想不去Y都沒地方接了。
0
回復
358858518
LV.7
20
2013-10-08 00:52
@abccba
那就照著沒有地線說吧,網上流傳說Y電容是針對共模干擾的,個人看法,不論是傳導還是輻射,阻隔和減小干擾信號的手段都是簡單的分壓,比如共遏電感、LC、RC等,Y電容就是分壓電路的下拉阻抗,有地線沒的說,加大通道阻抗比如L或R,減小下拉阻抗比如Y??墒侨绻麤]有地線,想不去Y都沒地方接了。
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
21
2013-10-08 01:00
@abccba
那就照著沒有地線說吧,網上流傳說Y電容是針對共模干擾的,個人看法,不論是傳導還是輻射,阻隔和減小干擾信號的手段都是簡單的分壓,比如共遏電感、LC、RC等,Y電容就是分壓電路的下拉阻抗,有地線沒的說,加大通道阻抗比如L或R,減小下拉阻抗比如Y。可是如果沒有地線,想不去Y都沒地方接了。
共模干擾信號就掛在L&N電源輸入線上,又沒有地線,怎么實現分壓對干擾衰減呢?1)分布電容,不知道過EMC檢測時,電源是否放在金屬平臺上,如果是,這是可以利用的一點,可以在PCB上加大共遏電感后端的鋪銅面積;2)檢測EMC時,探頭點在哪里?輸入阻抗是多少?如果探頭輸入阻抗較低,盡可以加大共遏電感L值、減小變壓器初次級繞組的分布電容,是否可以有效衰減共模干擾的傳輸。(無知無畏,瞎說了)
0
回復
abccba
LV.9
22
2013-10-08 01:04
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
到現在我才明白你為什么要花那么大功夫研究零火線識別和切換電路了。
0
回復
abccba
LV.9
23
2013-10-08 01:12
@abccba
共模干擾信號就掛在L&N電源輸入線上,又沒有地線,怎么實現分壓對干擾衰減呢?1)分布電容,不知道過EMC檢測時,電源是否放在金屬平臺上,如果是,這是可以利用的一點,可以在PCB上加大共遏電感后端的鋪銅面積;2)檢測EMC時,探頭點在哪里?輸入阻抗是多少?如果探頭輸入阻抗較低,盡可以加大共遏電感L值、減小變壓器初次級繞組的分布電容,是否可以有效衰減共模干擾的傳輸。(無知無畏,瞎說了)

回第21帖,我不認為對高頻來說L和N就是地,在有些場合從L-N竄進來的共模干擾不能小視的,而接在共遏電感后面的Y電容就是將這個干擾對地衰減掉。另外“次級對初級跨接一個Y電容”主要是解決開關電源本身MOS的D極熱端高頻擺動,通過PCB及變壓器初次級間分布電容,傳導到次級的電源本身自生的共模干擾信號。而對于來自電網L-N的高頻共模干擾抑制來說,加這個初次級Y電容后,反倒加強了傳導。(不知有沒有邏輯錯誤)

0
回復
358858518
LV.7
24
2013-10-08 01:13
@abccba
到現在我才明白你為什么要花那么大功夫研究零火線識別和切換電路了。[圖片]
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
25
2013-10-08 01:25
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
遇到這樣的用戶算是你的不幸??!這也不該是你的工作范疇,是你公司的公關部門的職責,室內插座、插排的L-N-E是不是也都有國標的?他們不懂,本來花1分錢就解決的問題,讓你花100元的時間精力,真過分。
0
回復
358858518
LV.7
26
2013-10-08 01:33
@abccba
遇到這樣的用戶算是你的不幸??!這也不該是你的工作范疇,是你公司的公關部門的職責,室內插座、插排的L-N-E是不是也都有國標的?他們不懂,本來花1分錢就解決的問題,讓你花100元的時間精力,真過分。[圖片]
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
27
2013-10-08 01:43
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
休息吧,明天不上班嗎?
0
回復
358858518
LV.7
28
2013-10-08 01:46
@abccba
休息吧,明天不上班嗎?
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
358858518
LV.7
29
2013-10-08 01:49
@abccba
共模干擾信號就掛在L&N電源輸入線上,又沒有地線,怎么實現分壓對干擾衰減呢?1)分布電容,不知道過EMC檢測時,電源是否放在金屬平臺上,如果是,這是可以利用的一點,可以在PCB上加大共遏電感后端的鋪銅面積;2)檢測EMC時,探頭點在哪里?輸入阻抗是多少?如果探頭輸入阻抗較低,盡可以加大共遏電感L值、減小變壓器初次級繞組的分布電容,是否可以有效衰減共模干擾的傳輸。(無知無畏,瞎說了)
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
30
2013-10-08 01:51
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
abccba
LV.9
31
2013-10-08 01:51
@358858518
**此帖已被管理員刪除**
本意如此!
0
回復
發