久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教一個關于空調控制器電源的問題!請高手賜教!!

在做控制器溫度、濕度循環實驗時,貴廠的整流橋S25VB60  46010602有損壞的情況,希望貴廠能協助我們分析一下整流橋損壞的具體原因.                                                            
整流橋損壞情況:整流橋共損壞2個,一個整流橋正負極已導通,另一個整流橋中4個二極管均反向擊穿.
具體實驗情況如下:電氣連接方式如下圖(由于是控制器的溫度、濕度循環實驗,負載較輕,采用的電氣連接方式去掉了電容C2、C3,電感L1、L2和整流橋U2).控制器通電80min,然后斷電100min,如此循環,其中溫度在0℃~70℃、濕度在20%~95%變化.輸入AC電壓220V/50HZ.
1136373276.doc
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
linepro
LV.7
2
2006-01-05 20:13
為什么不能加入吸收回路來減小損壞?
0
回復
發