請問:輸出短路保護的動作時間一般設為多少為宜
請問:輸出短路保護的動作時間一般設為多少為宜,太快可能太靈敏,會產生誤動作;太慢功率管將不保,那到底反應時間不大于多少為適宜.
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@daniellew
一般小于開關管的最大導通時間為宜.
不行啊,我做的是一套500w的ups電源,12v供電,升壓部分用的是sg3525;全波整流(整流管是HRH15120),后級斬波部分用單片機(pic16c711)控制,欠壓檢測、過溫、過流等都用單片機檢測和控制,斬波管用的是IFR740;單片機檢測過流的一個循環周期為800us,但是輸出一短路整流管和斬波管就會燒掉,前級直流升壓部分無恙,不知這個檢測時間應少于多少為好;望能得到高人指點,謝謝!
0
回復
@電容
不行啊,我做的是一套500w的ups電源,12v供電,升壓部分用的是sg3525;全波整流(整流管是HRH15120),后級斬波部分用單片機(pic16c711)控制,欠壓檢測、過溫、過流等都用單片機檢測和控制,斬波管用的是IFR740;單片機檢測過流的一個循環周期為800us,但是輸出一短路整流管和斬波管就會燒掉,前級直流升壓部分無恙,不知這個檢測時間應少于多少為好;望能得到高人指點,謝謝!
dian
0
回復
@電容
不行啊,我做的是一套500w的ups電源,12v供電,升壓部分用的是sg3525;全波整流(整流管是HRH15120),后級斬波部分用單片機(pic16c711)控制,欠壓檢測、過溫、過流等都用單片機檢測和控制,斬波管用的是IFR740;單片機檢測過流的一個循環周期為800us,但是輸出一短路整流管和斬波管就會燒掉,前級直流升壓部分無恙,不知這個檢測時間應少于多少為好;望能得到高人指點,謝謝!
800u也太慢了吧?
我做的電源保護怎么只有8u?
huhu
我做的電源保護怎么只有8u?
huhu
0
回復
UPS輸出保護應分為兩路保護:
1路為硬件保護,輸出電流超過MOS設定的額定值立即拉驅動,硬件不做鎖死功能,輸出電流減少時放開驅動.
2路為軟件保護,用CPU去抓輸出短路時間,一般當短路時間大于5個市電周期時關PWM.
些法永不燒MOS.本人做UPS三年了,功率從400VA~400KVA的都是如此,純軟件保護比較不完全,程序跑起來中斷也要時間處理--有反應時間,硬件沒有.
軟硬兼施.
UPS輸出保護應分為兩路保護:1路為硬件保護,輸出電流超過MOS設定的額定值立即拉驅動,硬件不做鎖死功能,輸出電流減少時放開驅動.2路為軟件保護,用CPU去抓輸出短路時間,一般當短路時間大于5個市電周期時關PWM.些法永不燒MOS.本人做UPS三年了,功率從400VA~400KVA的都是如此,純軟件保護比較不完全,程序跑起來中斷也要時間處理--有反應時間,硬件沒有.軟硬兼施.
謝謝指點,不過還有一點不明白:就是硬件保護了,軟件還能檢測得到嗎?因為一旦過流,硬件先動作關掉,關掉后就沒電流了.是不是硬件反復的開關動作啊?