各位老師,大俠,過來看看:3842的占空比不可調,求救!

全部回復(41)
正序查看
倒序查看
各位潛水的大蝦,小弟在調試時遇到以下問題;
1,低壓測試時,uc38423腳電阻接地,調節X1-10的輸入電壓信號,6腳輸出情況是最大占空比或者是最小(關閉),也就是說看不到占空比變化的過程.
2,U1-3接入后,即輸出接上一定的小負載后,改變R36的阻值,6腳還是呈現出要么最大占空比,要么最小占空比的情況,還是看不到中間變換的過程.
3,我在看3842的datasheet時,那個時序圖上提到了一個UC3842的3腳會出現一個鋸齒狀的波形,可是我在調試過程中一直沒有找到這個波形.
4,開關管的s腳的電容C26和電阻R15的作用是什么呢,可以拿掉嗎?如果有關系的話,怎么選擇其大小呢?
5,電感L5的作用是什么?
各位潛水的大蝦,小弟在調試時遇到以下問題;1,低壓測試時,uc38423腳電阻接地,調節X1-10的輸入電壓信號,6腳輸出情況是最大占空比或者是最小(關閉),也就是說看不到占空比變化的過程.2,U1-3接入后,即輸出接上一定的小負載后,改變R36的阻值,6腳還是呈現出要么最大占空比,要么最小占空比的情況,還是看不到中間變換的過程.3,我在看3842的datasheet時,那個時序圖上提到了一個UC3842的3腳會出現一個鋸齒狀的波形,可是我在調試過程中一直沒有找到這個波形.4,開關管的s腳的電容C26和電阻R15的作用是什么呢,可以拿掉嗎?如果有關系的話,怎么選擇其大小呢?5,電感L5的作用是什么?
1,基本上L5是做為儲能電感
2,C26&R15是做為濾波基本上不能拿掉
2,C26&R15是做為濾波基本上不能拿掉