在開關電源中,散熱器一般是缺不了的,現在的問題是,散熱器究竟接什么地方是正確的?接保護地?或是懸空不接?分別有什么問題和優缺點呢?不知道是否有大俠能對這個問題作一個比較系統的分析.
另,對PFC和變壓器初級側的MOS,散熱器應該接哪里呢?
全部回復(15)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
黃金獅子圣騎士
LV.3
2
2006-01-12 23:31
大家怎么只看不發言啊??
0
回復
提交
提示
shuang
LV.7
3
2006-01-13 09:54
@黃金獅子圣騎士
大家怎么只看不發言啊??
接到電位固定的點上,地線或310V上.
不過最好要和別的功率回路分開走.
散熱器接地可以減少輻射.加為開關狀態下的MOS是很強的輻射源.
PFC的接在橋后面的CBB電容的地上.
0
回復
提交
提示
frank
LV.8
4
2006-01-13 10:13
@shuang
接到電位固定的點上,地線或310V上.不過最好要和別的功率回路分開走.散熱器接地可以減少輻射.加為開關狀態下的MOS是很強的輻射源.PFC的接在橋后面的CBB電容的地上.
如散熱片有兩 只腳,一只懸空,一只盡量就近單獨回大電容負極
0
回復
提交
提示
shuang
LV.7
5
2006-01-13 10:32
@frank
如散熱片有兩只腳,一只懸空,一只盡量就近單獨回大電容負極
嚴重同意
0
回復
提交
提示
黃金獅子圣騎士
LV.3
6
2006-01-13 12:19
@shuang
接到電位固定的點上,地線或310V上.不過最好要和別的功率回路分開走.散熱器接地可以減少輻射.加為開關狀態下的MOS是很強的輻射源.PFC的接在橋后面的CBB電容的地上.
同意二位的一些觀點,接到電位固定點上比較好.不過接熱地的話,是否不安全啊?調試電源和維修的時候比較危險哦!還有,我看過一些公司的通訊電源,PFC和后面的全橋的元器件都是裝在一塊散熱器上,然后散熱器接保護地.但我總覺得這么接會產生比較大的共模噪聲.
0
回復
提交
提示
遠方一風
LV.7
7
2006-01-13 13:21
@黃金獅子圣騎士
同意二位的一些觀點,接到電位固定點上比較好.不過接熱地的話,是否不安全啊?調試電源和維修的時候比較危險哦!還有,我看過一些公司的通訊電源,PFC和后面的全橋的元器件都是裝在一塊散熱器上,然后散熱器接保護地.但我總覺得這么接會產生比較大的共模噪聲.
散熱器要接熱地的,如果懸空傳導干擾無法過,如果接大地耐壓測試會有問題,擊穿現象非常嚴重
0
回復
提交
提示
shuang
LV.7
8
2006-01-13 13:45
@黃金獅子圣騎士
同意二位的一些觀點,接到電位固定點上比較好.不過接熱地的話,是否不安全啊?調試電源和維修的時候比較危險哦!還有,我看過一些公司的通訊電源,PFC和后面的全橋的元器件都是裝在一塊散熱器上,然后散熱器接保護地.但我總覺得這么接會產生比較大的共模噪聲.
你可以通過一個高壓瓷片接熱地
0
回復
提交
提示
遠方一風
LV.7
9
2006-01-13 15:40
@shuang
你可以通過一個高壓瓷片接熱地
你現在耐壓測試還可以吧!我之前也這樣做了耐壓測試,通電PFC的MOS就被干掉了.
0
回復
提交
提示
云逸天涯
LV.5
10
2006-01-13 16:45
@shuang
你可以通過一個高壓瓷片接熱地
有道理!
0
回復
提交
提示
shuang
LV.7
11
2006-01-13 17:09
@遠方一風
你現在耐壓測試還可以吧!我之前也這樣做了耐壓測試,通電PFC的MOS就被干掉了.
如果你的散熱器是接外殼的話開關管的絕緣一定要做好.
不要用絕緣墊片,不要用螺釘直接固定.
用陶瓷的絕緣墊片或絕緣套管,用壓板固定管子.
0
回復
提交
提示
njyd
LV.8
12
2006-01-13 21:35
我看最好是接在管子本身的“散熱片”上(比如大功率三極管的C極),好處是管子與散熱器間不需絕緣,對導熱有好處.
從干擾的角度看,最好是接交流地(地和電源),只是需要好的絕緣.
0
回復
提交
提示
黃金獅子圣騎士
LV.3
13
2006-01-13 22:01
@shuang
你可以通過一個高壓瓷片接熱地
這個辦法不錯!!
0
回復
提交
提示
shuang
LV.7
14
2006-01-14 08:11
@njyd
我看最好是接在管子本身的“散熱片”上(比如大功率三極管的C極),好處是管子與散熱器間不需絕緣,對導熱有好處. 從干擾的角度看,最好是接交流地(地和電源),只是需要好的絕緣.
如果接在C極,那么散熱器就是一個輻射天線了.
0
回復
提交
提示
黃金獅子圣騎士
LV.3
15
2006-01-15 22:06
@shuang
如果接在C極,那么散熱器就是一個輻射天線了.
不錯.C極的電平是在不停的劇烈變化中,可不是一個靜態點.
0
回復
提交
提示
skaler
LV.3
16
2011-11-17 07:13
在初級,我用的是塑封(220F)的的MOS管,散熱器接在電源的負極,為什么一上點,就會燒管子?