請問安規中的剩余電壓的測試問題
請問安規中的剩余電壓的測試問題
這次在電源產品送安規後,出現剩余電壓超過60V(用於醫療),被判為不合格.主要是L,N對地電壓超標.
現在通過示波器測量:發現是L,N之間的剩余電壓高些,而L,N對地的電壓卻低些(采用電源斷電後1S鍾進行測試).現在搞不清楚是安規測試的問題還是我測試不準確,痛苦得很!不知道該如何處理.
哪位大師知道的話指點一二,不勝感激!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zxp8888
LV.2
2
2006-01-13 16:15
各位老大幫幫忙,在線等,急急!!
0
回復
提交
提示
xjtu307
LV.2
3
2006-01-13 17:57
@zxp8888
各位老大幫幫忙,在線等,急急!!
加放電電阻