兩個獨立的地為什么要通過一個電容進行耦合?

 在開關電源中,兩個獨立的地為什么要通過一個電容進行耦合?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
houran77
LV.6
2
2011-05-18 15:37

事實證明,這樣垮接電容后,輸出的共模噪聲會明顯的減小.........................

0
回復
uChip
LV.3
3
2011-05-18 16:42
@houran77
事實證明,這樣垮接電容后,輸出的共模噪聲會明顯的減小.........................

houran77,你好。這樣接只是為了減少輸出的共模噪聲這一點么?

說明一下:左邊那個是交流經過整流后的直流地,右邊那個是變壓器副邊的地。

它是如何減少共模噪聲?

0
回復
2011-05-18 19:00
@uChip
houran77,你好。這樣接只是為了減少輸出的共模噪聲這一點么?說明一下:左邊那個是交流經過整流后的直流地,右邊那個是變壓器副邊的地。它是如何減少共模噪聲?
為共模噪聲提供一條低阻抗的泄放路徑。
0
回復
LV.1
5
2011-05-18 19:14
@高等數學
為共模噪聲提供一條低阻抗的泄放路徑。
你把變壓器的耦合電容考慮進去再想想就明白了。。。
0
回復
2011-05-19 13:56
@
你把變壓器的耦合電容考慮進去再想想就明白了。。。

學習

0
回復
2011-05-19 15:41

以前聽一個老大說

可以控制初次級的的壓差。

不知道對不????

0
回復
uChip
LV.3
8
2011-05-19 17:23
@
你把變壓器的耦合電容考慮進去再想想就明白了。。。
再次說明一下:左邊那個是交流經過整流后的直流地(而不是保護地),右邊那個是變壓器副邊的地。

共模噪聲不是相對保護地的么?這樣的耦合能去掉共模噪聲么?
0
回復
uChip
LV.3
9
2011-05-20 08:28
@uChip
再次說明一下:左邊那個是交流經過整流后的直流地(而不是保護地),右邊那個是變壓器副邊的地。共模噪聲不是相對保護地的么?這樣的耦合能去掉共模噪聲么?

在網上查看了一些資料,共模噪音的定義是火線以及中線以大地為參考點的干擾信號,以大地作為返回點。通過變壓器的散布電容會將噪聲耦合到次級,所以通過一個電容對兩個隔離地進行返回耦合來達到降低共模噪聲的作用。

不過,就像我說的,左邊那個是輸入端AC經整流后的直流的地,右邊是輸出的地,兩個地應該是沒有關系的,這樣的連接是不是為了消除串模噪音,而非共模噪音。CommonModeNoise04 