上圖是小弟做的一個市電掉電檢測電路,正常時繼電器吸合,掉電后繼電器斷開,可是實驗時發現掉電后繼電器無法自動斷開,請大家幫忙分析一?,謝謝。
關于市電掉電檢測
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@jasse.xiu
下午調試如下:4148換1K后,依然是掉電后繼電器無法恢復,將三極管換成C8050后,斷交流電時繼電器可以斷開,但有交流電時,繼電器反復跳動,將繼電器和三極管斷開后測量波形,有交流時運放輸出為5V,無交流時,運放輸出為0V,但為什么將繼電器和三極管加上去后卻無法正常驅動啊?
電路極不合理,三極管基極加電阻1-3K,并接下拉電阻和4.7U左右電容;運放的輸出端加100K左右電阻至同相端;繼電器要加保護二極管或并電容。
0
回復
@631405972
[圖片] 你好懶哦
按照你的方式修改后,在斷電的時候繼電器還是鎖死了,依舊無法正?;謴?fù)。(懷疑是繼電器驅動電流的原因。)
將三極管換成C8050,然后再BE極間加47uF的電容后可以正常工作了。但量測運放輸出波形,仍然是方波,后來量測運放輸入正端波形為工頻整流后的正弦波,加顆電容后,運放輸出波形正常。
之后嘗試了一下去掉正反饋電阻,也可以正常工作,
另請教一下,運放負端我還是用的1n4148使其正向尐做為基準電壓,這樣使用有沒有什么不妥的地方?“?
0
回復
@jasse.xiu
按照你的方式修改后,在斷電的時候繼電器還是鎖死了,依舊無法正?;謴?fù)。(懷疑是繼電器驅動電流的原因。)將三極管換成C8050,然后再BE極間加47uF的電容后可以正常工作了。但量測運放輸出波形,仍然是方波,后來量測運放輸入正端波形為工頻整流后的正弦波,加顆電容后,運放輸出波形正常。之后嘗試了一下去掉正反饋電阻,也可以正常工作,另請教一下,運放負端我還是用的1n4148使其正向尐做為基準電壓,這樣使用有沒有什么不妥的地方?“?
能用就行
0
回復
@jasse.xiu
下午調試如下:4148換1K后,依然是掉電后繼電器無法恢復,將三極管換成C8050后,斷交流電時繼電器可以斷開,但有交流電時,繼電器反復跳動,將繼電器和三極管斷開后測量波形,有交流時運放輸出為5V,無交流時,運放輸出為0V,但為什么將繼電器和三極管加上去后卻無法正常驅動?。?/span>
有交流時,那50HZ的交流信號肯定讓它反復跳動了,你檢測過來都不整一下流
0