給位大俠好,
偶有個電源準備要做以上認證,有些疑問希望能幫忙講解.
電源輸出地接大地,這樣在做輸入(L,N)與輸出的絕緣
測試時,是要求1500AC,還是3000AC?
謝謝!!
ccc,ul認證請教
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
可以點擊;Http://www.hst.org.cn了解進一步的認證資訊!
0
回復
@網博電源
電源輸出地接大地的話,電源輸入對輸出只抓基本絕緣,具體耐壓要求一般在1500-2200VAC之間,但是你的輸出地接大地必須是符合要求的接地,要求阻抗小于0.1歐姆以及可以通過40A的電流.無論你打多少耐壓,CLASSI設備的輸入對地的Y電容只需要用Y2電容,不用Y1.輸入對輸出是加強絕緣時用Y1或兩個Y2串聯.輸入對輸出是基本絕緣時用一個Y2就可以.如果認證有麻煩或價格太高可以聯系我.
所有被接地保護的點都要滿足接地連續性的要求.
就是說你的電源輸出的各個端(+,-)到地都要滿足40A 2分鐘和小于0.1ohm的要求.否則不能視為接地保護.
就是說你的電源輸出的各個端(+,-)到地都要滿足40A 2分鐘和小于0.1ohm的要求.否則不能視為接地保護.
0
回復
@網博電源
電源輸出地接大地的話,電源輸入對輸出只抓基本絕緣,具體耐壓要求一般在1500-2200VAC之間,但是你的輸出地接大地必須是符合要求的接地,要求阻抗小于0.1歐姆以及可以通過40A的電流.無論你打多少耐壓,CLASSI設備的輸入對地的Y電容只需要用Y2電容,不用Y1.輸入對輸出是加強絕緣時用Y1或兩個Y2串聯.輸入對輸出是基本絕緣時用一個Y2就可以.如果認證有麻煩或價格太高可以聯系我.
電源要過CCC,電源的塑膠外殼需要過CCC認證嗎?
0
回復
@古道中人
謝謝支持! 你說高輸入...高輸入和低輸入以多少為界呢?有文件支持嗎?
耐壓測試的公式:
1.基本絕緣或一類電器:
a.1000+2*額定電壓(一般交流測試)
b.1.2*(1000+2*額定電壓)(產線連續交流測試)
c.1.414*(1000+2*額定電壓)(直流測試)
2.加強絕緣或二類電器:
a.2*(1000+2*額定電壓)(一般交流測試)]
b.2*1.2*(1000+2*額定電壓)(產線連續交流測試)
c.2*1.414*(1000+2*額定電壓)(直流測試)
以上是UL的通行規定
