問各位一個問題:我上傳的圖為CRT顯示器電源圖,在圖像瞬間變為茸色時電源輸出掉下去很多180V只有100V
但重新開關機就OK了.也就是瞬態帶負載能力差,請幫忙分析要怎樣修改,先謝謝各位!1139545835.pdf
電源負載問題求教
全部回復(4)
正序查看
倒序查看

這款六路或八組電子負載是不錯的,很適合電源廠使用,如需詳細資料請電0755-21124945
或E-mail:zxz66099@163.com
專業網站Http://www.anteou.com
0
回復
@chenairmoon
電源的動態響應比較差,可以調整反饋的增益,讓動態響應速度變快也可以考慮加大輸出的電容
請問供給PDP用的電源24V,一般做何用途?后接負載大致是什么樣的?
24V輸出是直接接負載,還是再通過一個類似Regulator再做處理后供給后續負載?
問這個問題主要是想了解電源在hold up time時間之類,24V輸出的允許的下跌范圍.然后再由此計算合適的輸出電容值,及相應的最小體積.
24V輸出是直接接負載,還是再通過一個類似Regulator再做處理后供給后續負載?
問這個問題主要是想了解電源在hold up time時間之類,24V輸出的允許的下跌范圍.然后再由此計算合適的輸出電容值,及相應的最小體積.
0
回復