推挽DC/DC變換器輸出電源在3-12V可調,但在低壓時變壓器發出叫聲,有時崩管(IGBT)
推挽DC/DC變換器輸出電源在3-12V可調,但在低壓時變壓器發出叫聲,有時崩管(IGBT)。在全輸出時(20A)時一切正常,請高人指點
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@btma
超出了PWM的調節范圍,斷續工作了,調制進入了音頻區,可用示波器看PWM信號確認。分析:因斷續工作會趕上同一側連續開通,推挽變壓器偏移飽和,造成過流炸管。解決:加寬PWM的調節范圍,或增加低壓時的負載,包括假負載,或分段加電壓等。重要的是,應該一開始設計時就應避免電路進入不可靠狀態。
謝謝師長指點,請問如何加寬PWM調節范圍,加大電源末端采樣電位器的值嗎?
0