雙管正激---交調很差, 怎么辦

我目前調一款LCD-TV的電源24V/6A; 16V/3.0A,交叉負載很差,  當16V在FULL LOAD時, +24.0V要有0.8A的負載, +16.0V才在范圍內,
請高幫忙手分析
>>>雙管正激--3845
Fs: 66kHz
主變壓器: EER40
NP: 35Ts
NS24V: 3Ts
NS16V: 5Ts
儲能電感: CS270125
N24: 20.5Ts
N16: 13.5Ts
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2006-02-14 19:46
比較困難
TV不存在這種負載的情況
不過,我建議做如下調節(jié)試試:
NP:48Ts
Ns16v:7.5Ts
Ns24v迭加在Ns16v上再繞:3.5Ts

將頻率調到85K
0
回復
2006-05-15 19:06
大哥,你的雙管正激驅動怎么做的啊,好不好用啊,我用變壓器耦合,波形很差啊,能不能給個圖啊,郵箱:zhoujianming888@126.com
0
回復
bear
LV.3
4
2006-05-16 13:51
那個是主路?
0
回復
發(fā)