80~265Vac輸入,12Vdc輸出。
請大家幫幫?;EE13反激式變壓器各個繞組之間的耐壓有一般要達到多少V?有沒有什么標準可查?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@fangxia
這個結構漏感可以接受嗎?按照你這個結構初次級之間3750v或者4000v是沒有問題的(必須使用安規bobbin)。當然耐壓能過不一定能過安規認證啊。
我也是考慮到做認證不一定能過, 所以干脆直接打算換了, 我現在準備用EE13臥式加長的骨架.
之前考慮到立式的成本問題,和生產等方面所以想不搞飛線```
不過為了產品的可靠性,我還是決定換骨架了. 謝謝各位的指點, 謝謝`
0