求助下。。 麻煩各位高手幫忙解決下---T8-40W電感鎮流器帶補償電容,接T5轉換支架后,功率因數只要0.3-0.4,有辦法提高到0.9嗎
40W電感鎮流器帶補償電容,接T5轉換支架后,功率因數只要0.3-0.4,有辦法提高到0.9嗎請幫忙!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@sqc
暈他的電容是不能改的應該是臺灣或小日本那邊的安定器 我應該做個這個不好搞喲那前面的無極性電解電容容量太大了
你講的這種問題,目前好像很難解決.
對于110/120V地區,一般的電感式鎮流器是升壓式,電感有抽頭的.有些高功率因數的燈具,在輸入端并了調整功率因數的電容,此電容與原電感鎮流器,更改前的功率匹配的.更換后功率變小了,系統會偏容性,在電子鎮流器端是解決不了的.
最好的操作方法,將原電感鎮流器及電容去掉,直接將L/N接到T5支架燈,這樣做至少有以下三點好處:
1.減小了系統功耗,節能效果更加明顯,原電感鎮流器式的空載損耗沒了(約10W左右);
2.PF值,THD等參數變得很容易解決;
3.安規問題也可以順帶解決,除了保險管問題外,還有輸入L/N在兩端的轉換型燈具已經不符合UL標準.
0
回復
@ebenshi
你講的這種問題,目前好像很難解決.對于110/120V地區,一般的電感式鎮流器是升壓式,電感有抽頭的.有些高功率因數的燈具,在輸入端并了調整功率因數的電容,此電容與原電感鎮流器,更改前的功率匹配的.更換后功率變小了,系統會偏容性,在電子鎮流器端是解決不了的.最好的操作方法,將原電感鎮流器及電容去掉,直接將L/N接到T5支架燈,這樣做至少有以下三點好處:1.減小了系統功耗,節能效果更加明顯,原電感鎮流器式的空載損耗沒了(約10W左右);2.PF值,THD等參數變得很容易解決;3.安規問題也可以順帶解決,除了保險管問題外,還有輸入L/N在兩端的轉換型燈具已經不符合UL標準.
受教了!
0
回復