采用的是三電平半橋一字形的逆變橋,從上到下為1-4管,其中1管和4管稱為高頻管,2和3管稱為低頻管,其驅動信號與單極性的全橋是一樣的!逆變的BUS電壓為864V。四個管子均為600V?,F(xiàn)我們將討論下,在出現過流情況下,應該怎么關管子達到最好的限流效果。
1:同時關斷四個管子:這個方法很直觀,跟二電平所采取的方式一樣,但有一個問題,如在上兩個管子,我們不能保證同時關掉,這樣,后關掉的那個肯定承受大的電壓,即使兩個同時關斷,也無法保證其就是分壓。即假如出現1200V的電壓尖峰,無法保證上下兩管各600,會出現如上800,下400的情況,這樣其中一個管子會爆掉。這種情況必須使勁的壓關斷電壓尖峰。
專家有何見解?
2:只關1和4管,這樣2和3管兩個管子可以充當續流用,迅速降低電流。這種方法貌似可以。但有人考慮到,如果負載方面是一個等效電源的東西,那么,這種方式會將等效電源的正負極接到一起,肯定爆。這點必須考慮。因為接的負載如果是電機之類的負載,就有可能。
3。。。。。
就四個管子,思考多種方式來關,但始終找不到一種可以完全解決的方法。請專家指點!