請教一個3844頻率的問題
在正激或者反激電路中,用3844驅動的MOS管的開關頻率是否等同于3844的震蕩頻率呢,還是說只有震蕩頻率的一半。3844震蕩頻率計算大概公式f=1.72/(Ct*Rt)
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
@edie87@163.com
按你的公式算是590KHz,結合頻率圖來看大概也是500KHz實測只有300K,就是你的變壓器設計有問題了但是,對于反激,50~60K的頻率就行了,你把RT,CT再調一下吧,調成10K,4.7nF試一下吧.
變壓器的設計不會影響頻率大小吧。真是太奇怪了,以前那個雙管正激的也這樣,用的也是3844.計算的頻率是190K,實際測得的只有87K。真的不是兩倍關系嗎。按照原理來看應該是相等的。