高頻變壓器原邊串接方式,副邊單獨輸出,請問高手們是否可行(圖)

 謝問各位電源高手,這種連接方式是否可行?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
kingy
LV.5
2
2011-10-04 17:27
 
0
回復
czlw888
LV.7
3
2011-10-04 22:17
@kingy
[圖片] 
根據成功的的經驗,串聯多為二個,國外5000w級別的也多為如此。建議不要多串為好,供參考。
0
回復
yu_ying
LV.5
4
2011-10-05 10:59
@kingy
[圖片] 
副邊互相影響,做不到單獨輸出。
0
回復
kingy
LV.5
5
2011-10-05 21:57
@czlw888
根據成功的的經驗,串聯多為二個,國外5000w級別的也多為如此。建議不要多串為好,供參考。

串聯的話,會有哪些問題,同時能還工作嗎?

0
回復
kingy
LV.5
6
2011-10-05 21:58
@yu_ying
副邊互相影響,做不到單獨輸出。
這與副邊有何影響?請教,謝謝!
0
回復
yu_ying
LV.5
7
2011-10-06 11:17
@kingy
這與副邊有何影響?請教,謝謝!
如某一個副邊負載斷開,其折算到原邊阻抗很大,電壓降就增大,其它變壓器上的電壓就會減小。
0
回復
kingy
LV.5
8
2011-10-06 12:32
@yu_ying
如某一個副邊負載斷開,其折算到原邊阻抗很大,電壓降就增大,其它變壓器上的電壓就會減小。
我在原邊有做恒流控制,是否可行?
0
回復
yu_ying
LV.5
9
2011-10-06 20:03
@kingy
我在原邊有做恒流控制,是否可行?
除非在所有變壓器副邊負載斷開后,仍能保持恒流。也就是電源電壓要有極大的余量。
0
回復
kingy
LV.5
10
2011-10-07 10:12
@yu_ying
除非在所有變壓器副邊負載斷開后,仍能保持恒流。也就是電源電壓要有極大的余量。

是的,原邊一直有恒流, 后面一句沒聽懂什么意思?

0
回復
yu_ying
LV.5
11
2011-10-07 10:26
@kingy
是的,原邊一直有恒流,后面一句沒聽懂什么意思?

副邊負載斷開后,原邊阻抗增大數倍,電壓也就需要增大數倍,如果電源電壓沒有數倍于正常工作電壓的余量,就維持不了恒流。

0
回復
hhhccclll
LV.1
12
2017-07-17 15:19
@yu_ying
副邊負載斷開后,原邊阻抗增大數倍,電壓也就需要增大數倍,如果電源電壓沒有數倍于正常工作電壓的余量,就維持不了恒流。

負載斷開是指什么負載?需要區分阻性,感性或容性負載么?

0
回復
hhhccclll
LV.1
13
2017-07-17 15:21
@czlw888
根據成功的的經驗,串聯多為二個,國外5000w級別的也多為如此。建議不要多串為好,供參考。
請問為什么不能多串呢?
0
回復
發