我做的產品是一個主機控制8個從機,他們都用我的電源板板供電。其中主機和電源在一個箱子里。 8個從機距離主機的距離最大1000米(用485通訊)?,F(xiàn)在程序都做的差不多了,但是沒想到電源除了問題。
具體問題是:電源輸出5V和24V電源分辨給主機和從機供電。問題在從機這里,一開始采用20cm的導線把24V接到從機上從機能工作。但是7824發熱厲害。而24V直流經過500米電源線傳送到從機后幾乎降到了3V。從機不能工作。我知道是因為距離遠的原因。
從機功率小于5W。
我測量得到500米電源線單根(里面一紅一黑,我測的其中一根)內阻是50歐姆。個人覺得這電源線質量很差,是合金線。0.3的。變壓器功率是15W AC220 進 AC24V出。整流二極管采用in5408. 電源采用lm7824. 我又在7824后面接了mc34063輸出5V給主機用。主機沒問題。
我想知道的是:如何使24V直流傳輸1000米后壓降不太大, 還能給我的從機提供5W的電源功率。是使用線徑粗的導線還是加大變壓器的功率。或者換7824??
小弟常年從事程序設計很少設計電源問題,希望有人幫幫我,下面是他們的電源部分原理圖。