3525驅動從場館D極供電好不好??

全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@dzjs
我的是從兩邊場管D供電電感電阻不加濾波電容多加幾個
這種方法早就有人用了,效果比從電源取電要好,尤其是驅動2907這樣的管,供電提高后驅動能力要強很多.一朋友說,驅動2907可以用18V穩壓供電,不過我現在還沒試過,我只用過15V的.在D極串個20--47歐的電阻到驅動板,把原驅動板的濾波電容的100UF換成220UF,因為驅動的電流并不很大,可以不用電感,阻容濾波就行了.用三端也行,用0.5W以上的穩壓二極管并在濾波電容上也行,穩壓后給前驅后驅供電都不錯.
0
回復
@湖南湘雄電源--劉工
這種方法早就有人用了,效果比從電源取電要好,尤其是驅動2907這樣的管,供電提高后驅動能力要強很多.一朋友說,驅動2907可以用18V穩壓供電,不過我現在還沒試過,我只用過15V的.在D極串個20--47歐的電阻到驅動板,把原驅動板的濾波電容的100UF換成220UF,因為驅動的電流并不很大,可以不用電感,阻容濾波就行了.用三端也行,用0.5W以上的穩壓二極管并在濾波電容上也行,穩壓后給前驅后驅供電都不錯.
多謝兄弟,電阻要多大的,還有那個FR107不能省吧
0
回復
@lhfbaby
我的驅動板是帶圖騰的,怎么量了一下電流有0.5A(串在萬用表20A檔)難道不準,回去再量量,你的多少啊,20歐姆功耗的有5W了,壓降都有10V了,這個電阻不要可不可以,還有就是單邊取電好還是雙邊取電好,單邊的話應不影響場館平衡。多謝
剛才量了一些,驅動的工作電流時35ma,以前是在工作不正常的時候量得到電流500MA,這就有一個問題不明白了,電流不大,為嘛很多人說8550,8050,驅動管子多了容易驅動不足,電流不大啊,35ma,應該一點問題沒有,我的9對管子,D882 D772感覺浪費啊,按35MA來說,8050和8550是不是所有的都能勝任。
0
回復
@lhfbaby
剛才量了一些,驅動的工作電流時35ma,以前是在工作不正常的時候量得到電流500MA,這就有一個問題不明白了,電流不大,為嘛很多人說8550,8050,驅動管子多了容易驅動不足,電流不大啊,35ma,應該一點問題沒有,我的9對管子,D882D772感覺浪費啊,按35MA來說,8050和8550是不是所有的都能勝任。
3525常規接法不用圖騰直推5對管都沒多大事.場管是電壓驅動件,所需電流很小,圖騰的工作電流基本上就是場管柵極結電容的充放電電流,那個電容是PF級,nF級的都極少見,所以并不需要多大的驅動電流.但為了多個場管能工作在基本平衡狀態,可以事先測一下場管參數,盡量選結電容比較一致的管子并用.RG電阻也應適當選取.
0
回復