380V線圈中的電流波形

現在做380V的半橋,發現用電流互感器檢測的電流波形和用示波器電流探頭觀察的波形是不一樣的,電流互感器的波形像三角波一樣,且快到頂點的時候,有一個更高的類似方波的波形;電流探頭看到差不多是個接近正弦波,這樣正常嗎,波形改天上傳
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
stevenpe
LV.4
2
2011-11-09 07:50

說一下測量點,貼個圖,那才能看到問題。

0
回復
my.mai
LV.9
3
2011-11-09 09:19
用電流互感器測的波形和專用的電流探頭測的波形,基本上是一樣的,區別在于測出來的數據,一般有20%左右的差距(峰值電流,均方根值電流)??赡苣愕碾娏骰ジ衅鞑黄ヅ浠蛘呤谴判撅柡土恕?/div>
0
回復
irex
LV.5
4
2011-11-09 11:37

1.電阻匹配不對

2.負載過輕

3.電流互感器 札數 過低

這三各因素是主因,如果 在一定範圍下 應用可以 那可以忽略

0
回復
happylee
LV.3
5
2011-11-09 22:50
@irex
1.電阻匹配不對2.負載過輕3.電流互感器札數過低這三各因素是主因,如果在一定範圍下應用可以那可以忽略
電流互感器的次級沒有并電阻,次級直接接到橋式整流,然后在直流端并電阻,測量此點波形
電流互感器的匝數比是1:3000,目前調試的功率在8KW
0
回復
igbtsy
LV.9
6
2011-11-10 09:31
@happylee
電流互感器的次級沒有并電阻,次級直接接到橋式整流,然后在直流端并電阻,測量此點波形電流互感器的匝數比是1:3000,目前調試的功率在8KW
電流互感器取如此高的匝比不可取。如果工作在50HZ沒有什么可說的。現在互感器工作在幾十千HZ,次級3000匝肯定是層層重疊,相互間的分布電容很大,自感也很大。分布電容在高頻下的分流不可忽視,很大的自感又影響了瞬態響應。所以我們互感器是自制的,就避免了這二種不利的因素。
0
回復
happylee
LV.3
7
2011-11-12 18:36
@igbtsy
電流互感器取如此高的匝比不可取。如果工作在50HZ沒有什么可說的?,F(xiàn)在互感器工作在幾十千HZ,次級3000匝肯定是層層重疊,相互間的分布電容很大,自感也很大。分布電容在高頻下的分流不可忽視,很大的自感又影響了瞬態響應。所以我們互感器是自制的,就避免了這二種不利的因素。

如果不重疊,又要夠匝數比,繞線就很麻煩了


0
回復
igbtsy
LV.9
8
2011-11-13 10:54
@happylee
如果不重疊,又要夠匝數比,繞線就很麻煩了
所以設計時要全面考慮,盡可能的讓次級匝數減少。20KW以下次級只繞一層就足夠了。
0
回復
happylee
LV.3
9
2011-11-14 11:32
@igbtsy
所以設計時要全面考慮,盡可能的讓次級匝數減少。20KW以下次級只繞一層就足夠了。
匝數少的話次級感應出來的電壓要小很多,可否給個參數參考一下
0
回復
igbtsy
LV.9
10
2011-11-14 15:12
@happylee
匝數少的話次級感應出來的電壓要小很多,可否給個參數參考一下

次級電壓大小完全決定于次級負載電阻大小,這是互感器的原理決定了的,何來次級電壓太小的說法。如果次級不加電阻,即使次級只繞上百圈的話,次級二個出頭若間隙較小,直接會發生打火放電燒起來,可見次級開路電壓之高是多么可怕。

切記電工學上關于互感器有二句警言:電壓互感器次級不得短路,電流互感器次級不得開路。

0
回復
my.mai
LV.9
11
2011-11-14 15:18
@igbtsy
次級電壓大小完全決定于次級負載電阻大小,這是互感器的原理決定了的,何來次級電壓太小的說法。如果次級不加電阻,即使次級只繞上百圈的話,次級二個出頭若間隙較小,直接會發生打火放電燒起來,可見次級開路電壓之高是多么可怕。切記電工學上關于互感器有二句警言:電壓互感器次級不得短路,電流互感器次級不得開路。

電流互感器的次級如果開路,確實容易造成打火的,我試過了,當時還嚇了一跳。

電流互感器的次級必須形成回路,才可以把電流轉變為電?,再通過整流,濾波送MCU的AD口進行檢測。

 

0
回復
4205250873
LV.5
12
2011-11-16 17:34
@my.mai
電流互感器的次級如果開路,確實容易造成打火的,我試過了,當時還嚇了一跳。電流互感器的次級必須形成回路,才可以把電流轉變為電?,再通過整流,濾波送MCU的AD口進行檢測。[圖片] 
電流互感器次級不接電阻應該是可以的,以前見過別人的大型開關電源用的高頻電流互感器次級匝數很少直接接整流二極管到電路里面做輸出短路保護,短路保護很可靠,機器也很穩定。
0
回復
igbtsy
LV.9
13
2011-11-16 21:31
@4205250873
電流互感器次級不接電阻應該是可以的,以前見過別人的大型開關電源用的高頻電流互感器次級匝數很少直接接整流二極管到電路里面做輸出短路保護,短路保護很可靠,機器也很穩定。
<電流互感器次級不接電阻應該是可以的,以前見過別人的大型開關電源用的高頻電流互感器次級匝數很少直接接整流二極管到電路里面做輸出短路保護>,實際上通過整流二極管及后續電路的輸入阻抗,互感器次級相當于是接了電阻的。不過電阻是接在整流管后而不是接在整流管前。
0
回復
發