大家好:
我們公司現(xiàn)在在做九陽的變壓器,他們要求我們測試過流,過流到底是什么電性參數(shù)?是什么原因引起的?
過流測試條件是:輸入400V/50HZ,空載電流要求小于24mA,
正常輸入測試是輸入:220V/50HZ,空載電流小于15mA,
有的產(chǎn)品輸入220V/50HZ,空載電流高于15mA,但是測試過流時,卻小于24mA;
有的產(chǎn)品輸入220V/50HZ,空載電流小15mA,測試過流時卻大于24mA。
請高手解釋一下原因,謝謝了!
2011-11-11