如對HPS600W電子鎮流器EMI測試結果如圖一:
對其整改后結果如圖二:
問題如下:
1、有人說圖二的情況是因為傳導干擾太嚴重了,其伏值超過2V就會保護,是保護后的波形;
我用的是伏達EMC300A的接收機,上面說明是5V后保護;但詢問伏達的技術支持馮工,他也不知道
儀器保護后會是怎樣的波形!可是我將接收機端的“RF”射頻線拔掉后測試,其波形與圖二幾乎一模一樣!
請問潭內高手,接收機是不是在沒有輸入信號時或輸入信號過小時也會保護呢?
2、有人說某些產品在沒接濾波器時其干擾還不會使接收機保護,諾濾波器設計不當反而會使接收機保護!
那么請問這種超出它原來干擾的信號從何而來?
對圖二的波形,我只要將共模電感量減少或增加1.5MH以上,其測試結果就會變成圖一的波形,在這一過程
中我只改變了電感量,難道電感量設計不當也會增加干擾信號量并超出接收機的輸入范圍而保護嗎?
請潭內高手和有興趣者一同來探討,一同學習!