設計了一款開關電話,是用TOP244設計的,應用于測控產品中,同一變壓器繞組輸出兩路24V,一路是內部使用的24V,一路是上端子的24V.
實際的應用電路中將內部的24V通過一個DC/DC轉為9VDCPB24S9).但在產品的實際使用中,DC/DC經常損壞,現場經常有因24V的隔離芯片被損壞而返修產品(如果再給我一次設計的機會,我再也不會從24V轉5V了,我一定會從5V轉升9V^_^).
最后查到了初步原因,在變壓器上電的過程中,在24V電壓還沒有起來的時候,24V輸出端產生一個振蕩波形,振蕩的最大負壓可達7V(多數在2V左右),初步懷疑是24VDC/DC被此振蕩電源負擊穿.
請問高手:這個振蕩產生的原因在哪里?怎樣才能解決這振蕩??
PS:我是做硬件設計,電源這方面知道的太少,接觸、設計的也少,屬于菜鳥,希望各位大俠指點迷津,謝謝.
另附:原理圖.
1142216231.sch
『請高手看過來』關于開關電源實際應用中出現的擊穿器件的現象.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
我是代理LD7575 LD7535 LD7550 LD7551 LD7552通嘉系列的電源管理IC
LD7575 LD7551 LD7552(30~70W) LD7550(OVP) LD7535(10W~30W)
適用範圍在10W~70W(自帶OLP/OCP/OVP保護功能,整個TOTAL COST較低.如要做更高功率可加電晶來加強驅動電流)
待機功耗在0.1W~0.3W
最終價格要看客戶量和付款,交貨方式而定
LD7550BBL與SG6848相比性價更加優越
VCC可以到36V,空載電壓更穩
ESD和LIGHTING SURGE 加強
空載頻率20K左右BURST模式,沒有音頻噪音
STB功耗更底
以上產品如有興趣可留下聯係方式或MAIL會在第一時間給質料及送樣