逆變/光伏/并網
關于山特3KVA UPS的PFC
關于山特3KVA UPS的PFC
上圖為山特3KVA維修資料上的圖..請問其中A0 A1這2訊號的作用是什么????
全部回復(10)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
sinshine123
LV.3
2
2006-03-26 17:32
朋友,能上傳完整的圖嗎
0
回復
提交
提示
skype
LV.5
3
2006-03-27 11:44
@sinshine123
朋友,能上傳完整的圖嗎
是基準比較電壓吧?應該是一模擬量,對否?
0
回復
提交
提示
hadkc
LV.6
4
2006-04-02 18:51
@skype
是基準比較電壓吧?應該是一模擬量,對否?
不對.
0
回復
提交
提示
skype
LV.5
5
2006-04-03 16:47
@hadkc
不對.
有誰知道對的是什么?
0
回復
提交
提示
pride123
LV.2
6
2006-04-06 20:03
電流信號呀!這你都不知道?
0
回復
提交
提示
skype
LV.5
7
2006-04-11 12:15
@pride123
電流信號呀!這你都不知道?
A0,A1是電流信號?我反對!!
0
回復
提交
提示
thomaslxq2000
LV.1
8
2006-04-12 00:27
單片機送出來的數字信號,為0V或5V,你的圖省略了幾個電阻,A0,A1高低電平取決于直流母線電壓,改變A0,A1可以改變運放的參考電壓的數值,從而調整母線電壓
0
回復
提交
提示
peman
LV.2
9
2006-04-12 09:13
@thomaslxq2000
單片機送出來的數字信號,為0V或5V,你的圖省略了幾個電阻,A0,A1高低電平取決于直流母線電壓,改變A0,A1可以改變運放的參考電壓的數值,從而調整母線電壓
謝謝您我瞭解了
0
回復
提交
提示
skype
LV.5
10
2006-04-12 13:00
@thomaslxq2000
單片機送出來的數字信號,為0V或5V,你的圖省略了幾個電阻,A0,A1高低電平取決于直流母線電壓,改變A0,A1可以改變運放的參考電壓的數值,從而調整母線電壓
同意THOMASLXQ2000DE 分析,謝謝!
0
回復
提交
提示
riello
LV.4
11
2006-04-15 21:37
@skype
同意THOMASLXQ2000DE分析,謝謝!
其實這對于母線電壓只能進行粗調