如何確定保險絲的大小?
請教各位:
當我們設計一個電源時,如何選取保險絲的大小?
如何確定保險絲的大小?
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@zhangchuan
在這種情況下如何取保險?一臺17吋的液晶顯示器正常工作電流是3.5A,用5A的適配器供電,適配器的保護電流是7A.液晶顯示器內部的INVERTER的電流是2A,按理就應該用6-7A的快熔保險絲,假如INVERTER內部短路,保險絲能熔斷嗎?如果沒熔斷,適配器進入保護,保險絲就沒有做用.
可以的!
你說的適配器的保護電流實際上是:電源適配器的最大輸出電流(即,適配器的短路電流),此是適配器的輸出電壓接近于零!所以當液晶顯示器內部發生短路時,你采用6——7A的保險絲是可以熔斷的,和適配器所謂的保護電流沒有關系.
你說的適配器的保護電流實際上是:電源適配器的最大輸出電流(即,適配器的短路電流),此是適配器的輸出電壓接近于零!所以當液晶顯示器內部發生短路時,你采用6——7A的保險絲是可以熔斷的,和適配器所謂的保護電流沒有關系.
0
回復
@szsps
3倍一般是:保險絲電流為輸入額定電流的3倍!
為什么是3倍?
3倍這個數字很模糊,為什么不是2倍或者4倍?如果你研究很多公司的電源的話,你會發現很多不同輸出功率的電源使用同一規格的保險絲.根據我的研究,很多實際工作電流只是保險絲額定電流的1/3到1/5,而熱熔值的比率就更小了.我覺得選保險絲,正常的電流是一方面,主要還要根據安規和EMC的要求而定.比如如果電源要能承受1000A(8/20uS)transient current的話,而在4000A(8/20uS)時可以安全SHUTDOWN的話,這就可以作為選擇保險絲的依據.
3倍這個數字很模糊,為什么不是2倍或者4倍?如果你研究很多公司的電源的話,你會發現很多不同輸出功率的電源使用同一規格的保險絲.根據我的研究,很多實際工作電流只是保險絲額定電流的1/3到1/5,而熱熔值的比率就更小了.我覺得選保險絲,正常的電流是一方面,主要還要根據安規和EMC的要求而定.比如如果電源要能承受1000A(8/20uS)transient current的話,而在4000A(8/20uS)時可以安全SHUTDOWN的話,這就可以作為選擇保險絲的依據.
0
回復