變壓器阻抗電壓同故障電流的關係

請教變壓器阻抗電壓同故障電流的關係?
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
yuechen
LV.3
2
2006-03-25 14:50
在我們所接觸到一些變壓器參數中,我們經常會看到這樣的參數Impedance 3-6%(APC的標準),也就是阻抗電壓,實際數值也就是壓器漏感.當這個參數超過6%時,發生故障電流時,開關會經常跳脫;低於3%時,發生故障電流時,開關不會跳脫.
不知道我講的對不對,望各位不吝指教.