你是說 B那個振蕩 是變壓器雜散電容太大了嗎? 那A點呢?為什么不平呢?
經過變壓器的饒法 改進和實驗 先傳最新 波形,可以看出 B點的 振蕩 已經 減輕,但 A點 是怎么形成的 ??請大家 指點一下!
我將LP 加大到 1mH 還是不行。
頂
因該跟 布板 沒有關系!
是不是 帖子 太水了,怎么大家都沒有人 討論下??!這個問題,我一直沒有搞清楚!付上傳導圖,頂上去!
如果是要一個穩定平臺那就是LmCr的諧振頻率要非常低才能看起來像是一個平臺,現在這個波型看起來LmCr的條件有被破壞(不成立)才會造成電流接續後是增加的,有沒有可能是二次側漏感太大或是其他整流換相不完全所造成。提供參考。
配合你的驅動波就可以了解,如果在那一段時間上下臂都是關閉的,那電路上就沒有主動元件(除SR系統外),所以一切的反應都是L,C,R,D所造成,因為是電流增加原本應該持平的電流(接續後)變成反方向增加,那就可以思考誰是電流需求路徑?這樣也許可以找出原因,當沒有主動零件時線路零件本質可以提供電流只有L,C,提供參考。
思路是這樣的,但 電流 為什么會爭大,電流去哪里了 不知道噢!等 抓點波形上來 在討論!
請高人 指點啊