各位大俠,江湖告急啊!關于雷擊浪涌的

為什么做雷擊浪涌實驗,比如做8/20us波形的,有的稱共模多少 差模多少,比如:共模6KV,差模1.5KV 。而有的直接說能承受的沖擊電流是多少?比如:20KA
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
易文銳
LV.6
2
2012-01-05 19:55
0
回復
易文銳
LV.6
3
2012-01-05 20:06
@易文銳
[圖片]

哎!我好糊涂!剛才仔細想了的,上面做的測試我都做過!

其實通俗可以這樣理解:

浪涌的共模、差模、標稱放電電流都是測雷擊浪涌的指標,但是對象不同,標稱放電電流是指單獨測避雷器,而共模、差模是裝在整機上測試所要用到的詞語。

是吧?

0
回復
2012-01-06 11:49
@易文銳
哎!我好糊涂!剛才仔細想了的,上面做的測試我都做過!其實通俗可以這樣理解:浪涌的共模、差模、標稱放電電流都是測雷擊浪涌的指標,但是對象不同,標稱放電電流是指單獨測避雷器,而共模、差模是裝在整機上測試所要用到的詞語。是吧?
0
回復
易文銳
LV.6
5
2012-01-06 12:45

我明白了!這個問題很專業也很簡單  我把這兩周真實的實驗心得給大家分享下:

先說下完整的一套防雷系統:我就拿我做的通信行業來說吧,防雷系統一般由3級防雷組成:避雷針、避雷器、電源上的浪涌保護器,作用如下:

避雷針:吸收45度內的直擊雷,一部分能量直接釋放到大地,還有一部分能量經過2級防雷裝置---避雷器;

避雷器:吸收一般為10---80KV甚至更大的從避雷針感應過來的能量,避雷器的次級會產生一個2KV左右甚至更高的殘壓,這個殘壓怎么消除呢?就靠3級防雷裝置----電源上的浪涌保護器。

想必大家看了會有很多疑問喝不認同的地方,實驗如何做?做的時候要注意什么?1、2、3防雷裝置內部原理又有什么區別。除了線路防雷,還有什么其他介質的防雷呢?

我先整理下,再和大家一起商討“防雷”。

0
回復
tony_dai
LV.8
6
2012-01-06 12:52
幫頂,說這么辛苦呵
0
回復
易文銳
LV.6
7
2012-01-06 13:32
@tony_dai
幫頂,說這么辛苦呵[圖片]

大哥,你看有什么問題嗎

0
回復
tony_dai
LV.8
8
2012-01-06 15:54
@易文銳
大哥,你看有什么問題嗎
不是很專業搞這個,產品要求測雷擊浪涌測試,了解一些標準,目前只能聽一聽呵
0
回復
易文銳
LV.6
9
2012-01-19 17:12
@tony_dai
不是很專業搞這個,產品要求測雷擊浪涌測試,了解一些標準,目前只能聽一聽呵[圖片]

避雷器:吸收一般為10---80KA甚至更大的從避雷針感應過來的能量,避雷器的次級會產生一個2KV左右甚至更高的殘壓,這個殘壓怎么消除呢?就靠3級防雷裝置----電源上的浪涌保護器。

上面說錯了,10---80KV應該是10---80KA

0
回復
ethak
LV.1
10
2012-01-19 23:01
@易文銳
哎!我好糊涂!剛才仔細想了的,上面做的測試我都做過!其實通俗可以這樣理解:浪涌的共模、差模、標稱放電電流都是測雷擊浪涌的指標,但是對象不同,標稱放電電流是指單獨測避雷器,而共模、差模是裝在整機上測試所要用到的詞語。是吧?

您好,原帖既然說8/20us波形,就是指電流波,如果電壓波就是1.2/50us了

0
回復
發