各位同仁:
最近接到個案子是關于儲能UPS的方案。主要設計理念是考慮今后的階梯電價,將UPS在夜間開啟進行充電,白天電價貴時進行放電。但是我問過UPS制造商好像UPS現在都沒有這個功能。不知道各位是否有過類似的經驗。
各位同仁:
最近接到個案子是關于儲能UPS的方案。主要設計理念是考慮今后的階梯電價,將UPS在夜間開啟進行充電,白天電價貴時進行放電。但是我問過UPS制造商好像UPS現在都沒有這個功能。不知道各位是否有過類似的經驗。
這個想法很好,不過還得綜合其他因素評定一下這種做法是否值得去做。
1、夜間電價與白天電價的差額,計算下兩種電價的情況每天正常用電會多開銷的電費。
2、UPS的充電效率+放電逆變的效率,純效率來轉換,看效率問題會在電價低谷的時候折算成增加的電費量。
3、做為公司和機關單位,用電量不可能就幾個千瓦,設計起來,應該會以10KW為單位來設計,假設20kW容量來看,純逆變器的采購價,外加修電池的采購費用,蓄電池起碼得考慮滿負載連續工作8-10效率的功率余量,這個容量級別的修電池,能管多少年。
4、按更換修電池的時間壽命來對比兩個總的費用,一,這段時間里,正常用電,會額外增加多少費用,暫時稱額外電費。二,計算下,充電效率+放電逆變效率產生的費用增加,再加上設備投資總費用。 比較一和二方式,那個省錢。
5、一般鉛蓄電池,循環充電壽命大概在500次左右,也就1年半的樣子,20kW連續10小時放電,這個電池組的費用可是相當高的。
希望開發這款電源的同仁們,多分析一下綜合因素,看是否有價值.............
或許像太陽能電池一樣,投資完了,充電不用花錢,可能就值得去做了.
這位朋友說的非常好,你所說的幾點在前期我都與公司老板說過。一年前老板就說過,我否定了。這次又說了,我不打算再次否定了。既然老板說絕對有銷路,我就不去參與營銷問題。只做技術。