請問有誰遇到過在高壓探頭接在鉗位二極上測試兩端電壓時就無輸出了,怎樣改善這種情況.
我也是第一次遇到這種情況.我用高壓探頭,低壓探頭或隔離探頭接在上面都會造成無輸出.
我這個因空間限制不能加共模電感,為改善EMI問題有加X電容改大,但PF值仍在0.8以上.如果不加X電容可達到0.9
在測試rise time時波形不平滑,這種波形可以接受不?有沒好的改善建議?
我在HVDC-GND之間并聯一個30uf/400V的電容,仍然沒有改善效果.謝謝你.
1、單獨用示波器的地線去觸碰你想要測試部分的2個點,哪點不會導致無輸出,示波器的地線就接那個位置,探頭就接另一個點;
2、用隔離探頭;
3、示波器有1:1隔離變壓器供電。
用差分探棒,你的示波器的供電最好是接個隔離變壓器
找了個AC SOURCE給示波器供電OK了.