大家好!小弟按照下圖設計一個開關電源 做出來后 變壓器總是吱吱叫 懷疑是反饋環路的問題
望各位高手幫忙解答一下疑惑
參數:
輸入85-265V AC
輸出15V 3A 12V 0.2A -12V 0.2A (由于在測試階段 +12 V-12V沒有做)
變壓器設計了2個 第一個: EI33 初級39圈 次級 7圈 供電繞組7圈 +12 V-12V繞組沒有做
第二個: EC2834 初級87圈 次級 8圈 供電繞組8圈 +12 V-12V繞組沒有做
開關頻率 65KHZ
接上兩個變壓器后 變壓器不停地叫 用示波器觀看波形 如下 分別為 第四腳波形 開關管柵極波形 以及將柵極脈沖 拉寬看到的波形
芯片 第八腳 輸出電壓為1V 左右 7腳為 12V 左右 從示波器上看到 芯片斷續工作 工作期間 柵極脈寬占空比很高
小弟苦思冥想 各種調試 查閱各種資料 還是沒有效果
電路設計的時候 參考了 網上的資料 將光耦輸出端 接到地線和 芯片第一腳上 芯片第二腳接地 按照網上的分析方法 將芯片內部的誤差放大器 關掉使得 光耦直接與芯片內部的0.5mA電流源相接 請問各位前輩 這樣接了以后 光耦反饋回路 怎么計算?? 0.5mA好像不能讓光耦線性工作?。。。。ǜ诫娐穲DPCB_Project1 )(開關管為irf840,圖中有些參數和實際的標的不一樣)
還有一個問題 在調試時 可不可以將 電流取樣電阻 短路 ?