4kV群脈沖測試與正反激變壓器,頭大如斗

一個100W(14V,7A)電源,變壓器采用正反激方式,如下圖左方(1)所示
在打4kV群脈沖測試時,反激復(fù)位繞組的二極管(MBR360)擊穿炸碎,但平常工作時二極管溫度并不高,不知何故,望高人解答
難道是正反激方式在應(yīng)用上有缺陷?
全部回復(fù)(1)
正序查看
倒序查看
2006-04-28 09:25
初級的濾波電容小,緩沖吸收能力差
0
回復(fù)