久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教支架的電流計算方法

我送支架去廣州檢測,說我銘牌未標電流,但怎樣算出來的呢.
比如:40W的支架,額定電壓是220V-230V,50HZ,鎮流器是1×40W(36) 0.43A,COS¢0.5,他的電流是怎樣得出來的呢.我根據P=UICOS¢計算出來的與其它廠標的是不同的,請問各位老師,怎樣算才是正確的呢
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
kkkk
LV.2
2
2006-04-30 14:29
還要加上鎮流器的損耗功率
0
回復
2006-05-03 09:14
@kkkk
還要加上鎮流器的損耗功率
難道你的功率因數達到了1嗎?
0
回復
kkkk
LV.2
4
2006-05-04 09:58
@peter choo
難道你的功率因數達到了1嗎?
支架總功率P=UICOS=220VX0.43aX0.5=47.3
鎮流器損耗功率P=U[鎮]168vX0.43aX0.11=7.9W
0
回復
發