電機控制板上面5V電源干擾無法濾除,急!
電機控制板上面5V電源干擾無法濾除,急!
我做了一塊額定功率750W,額定電壓為180V,額定電流為5.2A的直流電機控制板,
用霍爾傳感器測量轉速,但是由于干擾太大,輸出的脈沖信號上面有很多毛刺,使得我測量到的轉速始終不準,我用示波器觀察了控制板上面的5V電壓,原來是這個5V電壓波動很大,請問各位大俠怎么解決啊?急啊!
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
lxqzfs
LV.6
2
2006-05-07 18:37
檢查地線.
0
回復
提交
提示
lhyyaqj
LV.1
3
2006-05-07 18:50
@lxqzfs
檢查地線.
地線就是抖動很厲害!
0
回復
提交
提示
lxqzfs
LV.6
4
2006-05-07 19:28
@lhyyaqj
地線就是抖動很厲害!
從新走地線.
0
回復
提交
提示
lhyyaqj
LV.1
5
2006-05-07 19:50
@lxqzfs
從新走地線.
能說說什么原因嗎?
現在PCB都已經做出來了呀!
0
回復
提交
提示
lxqzfs
LV.6
6
2006-05-08 23:47
@lhyyaqj
能說說什么原因嗎?現在PCB都已經做出來了呀!
電源地線、輸出地線與信號地線重合了,可以用粗導線重新走信號的地線,這樣簡單點.