現在用一家的20KVA的逆變器(直流220,輸出交流220),只帶了15K的負載,有時是啟動時過載,有時是使用中過載。
我這里是一個光伏的離網電站,供給學校的路燈使用。蓄電池是110節2000AH的膠體電池,燈是無極燈。
安裝了有3~4個月了,只正常使用了10天左右。問題是陸陸續續的出現。
一開始安裝上時,可以啟動負載工作2個小時,然后就顯示過載保護了。
然后就和廠家聯系,廠家答復很慢。就這樣,每天我都去重啟逆變器,而逆變器始終都只能工作1個多小時,這樣過了10天,最后連啟動都不行了。廠家仍然沒有給出修改方案。我就打開了他們的逆變器,里邊有兩個串聯的變壓器,發現變壓器已經燒壞了,變壓器外邊的絕緣紙一碰就都碎了,銅絲也有掉漆的。
因為變壓器熕，廠家就安排人員給換變壓器。
換的變壓器比原來的多了一股線,進是4根2.5的線。換后的變壓器如圖
換后正常工作了10天左右,然后又出現經常過載的情況。
逆變器廠家堅持說是負載變大了,才出現過載的。(我一直用功率表測量著,平均功率就在14K多變動)
因為我看了随變器的設計,采用一個兩層的柜子,上邊是控制電路,下邊是變壓器。
過載保護是通過三菱模塊反饋實現的(他使用了三菱的PM300系列的IGBT模塊),三菱模塊下邊是很大一個散熱片,用兩個風扇吹著。變壓器沒有風扇吹,變壓器在工作時很熱,廠家說變壓器工作時就是很熱。
為了證明不是負載過大才過載的,我加了2個電流傳感器,一個300A直流霍爾傳感器套在輸入電容和三菱IGBT模塊中間的線上,另一個130A交流傳感器套在輸出線上。然后用示波器看兩個傳感器的輸出。
當時直流端電壓是223伏,輸出是220伏左右
當時忘記拍照了,也沒辦法給大家看,交流端的傳感器是很亂的正弦波,但峰值接近90A。
直流端得傳感器是300A輸出3V,輸出的的是類似饅頭撥,也很亂,峰值時超過300A一些。
測量結果不是很有代表性,我以為是測量出現很好看的波形,但實際不怎么樣。但直流端確實有300A的時候。
廠家提出給換450A的三菱IGBT,但換完后測試,啟動負載就過載。
一檢查,變壓器又壞了。然后再次換變壓器,又比上次的多一股線。體積差不多大小。
繼續換上測試,仍然啟動負載就過載。
我就把測量結果和廠家說了一下,廠家給的解決方案是在變壓器前端串上電感,這樣緩沖一下。
現在串聯上了電感,用450A的三菱模塊仍然不能啟動負載,然后又試300A三菱模塊,能啟動了。
我感覺很奇怪,為什么450A的過載,而用300A的就不過載了呢!
現在安裝人員還在現場,他們給出的解釋是匹配問題! 呵呵……
我想請教電源網的高手,他這種逆變器是工頻的還是高頻的,能從變壓器看出來嗎?(這個是輸入220---電容---三菱模塊輸入---三菱模塊輸出---濾波電感--變壓器---濾波電感---輸出220.)逆變器的變壓器設計,變壓器的電感量是怎么計算的?