兩個串起來,交流可以達到1800,我漏電流設置的是0.5ma,若改為1.7ma則3000VAC時不報警,但是,引腳和鋁殼之間有很嚴重的電弧。
看來,Y1電容值改小有效果,但是,可以改到多?。繙?zhǔn)備拿個10pf的試試,這樣理論上漏電流會小很多。
兄弟,是你的安全距離不夠,和Y電容沒多大關系。(引腳和鋁殼之間有很嚴重的電弧)
y電容的漏電流積累到二次側led的鋁基板上,導致鋁基板與外殼之間壓差跳火.
將積累的電荷瀉放掉就可以了,如把外殼與鋁基板距離拉近,. 或于外殼與鋁基板間加Y電容.
電源本身有隔離,注意一二次側就可以了.至于電源輸出端與外殼是沒有要求的.
沒有詳細了解,不過可以把外殼和次級點距離搞近點,打高壓時外殼和次級被高壓直接跨過成一側了. 這樣你的問題應可解決.