鎮流器保護問題,請進來瞧瞧,看看你是否知道?
鎮流器保護問題,請進來瞧瞧,看看你是否知道?
先請看圖!
請問這樣能保護嗎?為什么?
全部回復(22)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ebenshi
LV.8
2
2006-05-14 09:49
我認為還要在A點與SCR的G間串一個反向的穩壓管.
0
回復
提交
提示
microtang
LV.5
3
2006-05-14 11:27
@ebenshi
我認為還要在A點與SCR的G間串一個反向的穩壓管.
我認為不能 你的采樣信號從脈沖磁環上取?還是從扼流圈上取?什么圖啊 亂的不行啊
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
4
2006-05-15 11:27
@microtang
我認為不能 你的采樣信號從脈沖磁環上取?還是從扼流圈上取?什么圖啊亂的不行啊
是從磁環上取,磁環上多加一個繞組!為什么亂得不行?愿聽樓上老兄詳解!
0
回復
提交
提示
microtang
LV.5
5
2006-05-15 13:26
@wei8511727
是從磁環上取,磁環上多加一個繞組!為什么亂得不行?愿聽樓上老兄詳解!
理論上 似乎沒什么不妥 但很少有人這么做
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
6
2006-05-15 13:48
@microtang
理論上似乎沒什么不妥 但很少有人這么做
對呀,理論上是,但我也沒見別人這樣做過,如果做拖二的保護這樣做不是比其它保護電路的簡單些嗎?事實上我也還沒做過!
不知道有沒有人做過的,進來發幾句?
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
7
2006-05-15 13:58
@wei8511727
對呀,理論上是,但我也沒見別人這樣做過,如果做拖二的保護這樣做不是比其它保護電路的簡單些嗎?事實上我也還沒做過!不知道有沒有人做過的,進來發幾句?
在A點與SCR的G間串一個反向的穩壓管,拉上管基極到地,省掉了下管的關斷三極管,我認為更好一點.
0
回復
提交
提示
microtang
LV.5
8
2006-05-15 14:02
@wei8511727
對呀,理論上是,但我也沒見別人這樣做過,如果做拖二的保護這樣做不是比其它保護電路的簡單些嗎?事實上我也還沒做過!不知道有沒有人做過的,進來發幾句?
兄弟 很有想法 等你實驗成功了 給我個信兒
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
9
2006-05-15 14:03
@ebenshi
在A點與SCR的G間串一個反向的穩壓管,拉上管基極到地,省掉了下管的關斷三極管,我認為更好一點.
如果在A點沒有串穩壓管,雙向二極管等之類的元件,怎樣保證啟動不會誤保護,僅僅電解延時是不行的.
0
回復
提交
提示
microtang
LV.5
10
2006-05-15 14:09
@ebenshi
如果在A點沒有串穩壓管,雙向二極管等之類的元件,怎樣保證啟動不會誤保護,僅僅電解延時是不行的.
說得好 >>>>
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
11
2006-05-15 14:18
@ebenshi
如果在A點沒有串穩壓管,雙向二極管等之類的元件,怎樣保證啟動不會誤保護,僅僅電解延時是不行的.
拉上管電壓我也有用直流電試可,是可行,但也有一點不安全,容易爆炸!當用直流電慢慢的給G極加電壓電,當開通電壓到達零界時就爆炸了,要是G極電壓升得快就不會!
我試過用直流電 SCR K極接20K電阻到地則G極則要3.8V以上電壓才能開通,
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
12
2006-05-15 14:25
@microtang
兄弟很有想法等你實驗成功了給我個信兒
試過了,不行!
原因百思不解!
A點電壓很怪!!
自己試一下可以會有很大的發現哦
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
13
2006-05-15 14:35
@wei8511727
拉上管電壓我也有用直流電試可,是可行,但也有一點不安全,容易爆炸!當用直流電慢慢的給G極加電壓電,當開通電壓到達零界時就爆炸了,要是G極電壓升得快就不會!我試過用直流電SCRK極接20K電阻到地則G極則要3.8V以上電壓才能開通,
我的保護電路大部分是拉上管的,生產故障率小於0.1%(保護),拉下管有一個問題,用來關斷下管的三極管有一個導通壓降,三極管選擇不當或一致性問題,都會導致無法徹底關斷,不知你有沒有碰到.
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
14
2006-05-15 14:46
@ebenshi
我的保護電路大部分是拉上管的,生產故障率小於0.1%(保護),拉下管有一個問題,用來關斷下管的三極管有一個導通壓降,三極管選擇不當或一致性問題,都會導致無法徹底關斷,不知你有沒有碰到.
按我的那種保護結構拉下管,并把啟動電壓一起拉下!你說是9013的一致性嗎?可以加大9013基極取電壓電阻呀
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
15
2006-05-15 14:54
@wei8511727
試過了,不行!原因百思不解!A點電壓很怪!!自己試一下可以會有很大的發現哦
請問在正常工作時A點的電壓多少?異常狀態時又是怎樣的?
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
16
2006-05-15 15:04
@ebenshi
請問在正常工作時A點的電壓多少?異常狀態時又是怎樣的?
問得好!
正常電壓1V
用四支燈管接成異常時A點為負值,點解!?!?
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
17
2006-05-15 15:27
@wei8511727
問得好!正常電壓1V用四支燈管接成異常時A點為負值,點解!?!?
將A點與SCR的G斷開還是這樣子嗎?
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
18
2006-05-15 16:16
@ebenshi
將A點與SCR的G斷開還是這樣子嗎?
當然是正的了呀
0
回復
提交
提示
王志祥
LV.3
19
2006-05-15 20:35
@ebenshi
我認為還要在A點與SCR的G間串一個反向的穩壓管.
我同意你的看法,是第二貼
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
20
2006-05-15 20:56
@wei8511727
當然是正的了呀
你這種取樣方法,理論上可行的,但磁環匝數要多,你拉上管就不會出現這種現象了;或者使用單次觸發,不再需要可控硅,一只三極管關掉下管就可了.
0
回復
提交
提示
ebenshi
LV.8
21
2006-05-15 21:01
@ebenshi
你這種取樣方法,理論上可行的,但磁環匝數要多,你拉上管就不會出現這種現象了;或者使用單次觸發,不再需要可控硅,一只三極管關掉下管就可了.
從這種方法可以延伸另一種思路,從扼流圈或其它位置取樣保護電壓,在磁環多繞一個繞組,關斷磁環繞組也是可以關斷驅動的,我就做過類似的產品.
0
回復
提交
提示
wei8511727
LV.7
22
2006-05-15 21:18
@ebenshi
從這種方法可以延伸另一種思路,從扼流圈或其它位置取樣保護電壓,在磁環多繞一個繞組,關斷磁環繞組也是可以關斷驅動的,我就做過類似的產品.
我也做過,但是就如你所說的,磁環要繞組較多,不利于生產
0
回復
提交
提示
wssliang
LV.3
23
2006-07-08 12:27
@ebenshi
從這種方法可以延伸另一種思路,從扼流圈或其它位置取樣保護電壓,在磁環多繞一個繞組,關斷磁環繞組也是可以關斷驅動的,我就做過類似的產品.
我認為按你說的那樣做,對鎮流效應的保護會更好,無論正負高電壓時,通過整流后,取電壓,進行保護很不錯,可以把你的保護電路發給我嗎?www.wssliang@tom.com
謝謝了.
0