請教各位,用TOP226做的一個電源,在頻繁加載\卸載時,極易出現C腳對地擊?。不知是什么原因造成的呢?/h1>
是否是C腳過壓造成的呢。

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
lsc0471
LV.5
2
2012-04-16 09:10
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2012-04-16 09:27
@lsc0471
**此帖已被管理員刪除**
沒有看到什么呀,上圖
0
回復
2012-04-16 14:24
過沖比較嚴重,造成光耦導通時間比較久。加軟啟動。
0
回復
貼片機
LV.8
5
2012-04-16 17:46
@謝厚林
過沖比較嚴重,造成光耦導通時間比較久。加軟啟動。
也就是說是光耦導通時間太久,造成C腳電位過高,導致的C腳擊穿? 如果是的話,我通過降低輔助繞組電壓至C腳安全范圍(9V)以內是否可以呢?謝謝.
0
回復
givemea5
LV.3
6
2012-06-19 21:33
@貼片機
也就是說是光耦導通時間太久,造成C腳電位過高,導致的C腳擊穿?如果是的話,我通過降低輔助繞組電壓至C腳安全范圍(9V)以內是否可以呢?謝謝.
這個是可以的,但是手冊上說建議偏置電壓不低于10V。盡量低點好。