我司是做充電器的,現在有款產品的初次級間的截圖如附件,具體說明如下:
1.附圖中 A 處 初——次級距離 為7.4mm(圖檔實測)
2.附圖中 B 處 初——次級距離 為5.85mm(圖檔實測)
3.附圖中 C、D 處 初——次級距離 也為7.4mm(圖檔實測)
4.附圖中 F 處 初——次級距離 為5.66mm(圖檔實測)
圖中變壓器T1 PIN4接AC整流過后的正級 PIN3腳接開關MOS管的 D腳(D腳最高電壓峰值為580V)。
這款產品為兩PIN輸入,屬于二類產品,輸入電壓為AC 100-240V 輸出直流:電壓為 5V 電流為2A 可對手機,平板電腦 及MP3MP4充電
請問各位大俠,此款產品,如果去過3C認證,且要適合新版的GB4343.1-2011 、和GB8898-2011 國標要求,
那在海拔小于或等于2000M的條件下 圖中A 、B、C、D、F等處的電氣間隙和爬電距離是否能滿足
如果在海拔小于或等于5000M的條件下國中A、B、C、D、F等處的電氣間隙和爬電距離電否能滿足
具體怎么計算電氣間隙和爬電距離,望各位大俠們,多多賜教。謝謝