功率二極管的RC吸收電路的調整與設計問題。。。

大家在做大功率的電源的時候,在變壓器次級會用到二極管全波整流電路,當然,就會發現二極管在工作過程中,有電壓尖峰的存在,有效的吸收尖峰的就是RC吸收電路了,我的理解是C越大,吸收的效果就越好,但是,帶來的是R的功率要求的就越大?,F(xiàn)在出現問題了,隨著系統工作時間越久,R的溫度就越高,這樣,R的特性就變了,導致吸收的效果降低,最終導致二極管耐壓不夠炸管!解決問題的辦法,我想到的就是散熱了,把功率電阻壓在散熱器上,用風扇吹,但是,我現在做的就是把電阻壓在和二極管同一個的散熱器上,又出現問題,一個是二極管也發熱的厲害,導致電阻發熱更厲害,導致性能更差;二個是這樣導致系統的暫載率嚴重不足??赡苡械娜藭f,那你把這些個電阻壓到單獨的一塊散熱器上不就行了,但是,這樣的話就得增大的機器的體積,空間,成本,等等。

有遇到過的同仁嗎,多交流交流哦。。。

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
正激
LV.5
2
2012-05-22 01:04
你這C多大?一般典型值為472,如果必須大于103就得考慮換耐壓高的次級二極管來減小C
0
回復
f2812
LV.5
3
2012-05-22 13:43
@正激
你這C多大?一般典型值為472,如果必須大于103就得考慮換耐壓高的次級二極管來減小C
你好,謝謝你這么還能給我回復哦。我用的二極管耐壓是1200V的,電容是202,是不是小了???我就是感覺電容越大,電阻就得大的呢,現在的現象是,二極管上的尖峰不到1000V,但是,如果把功率電阻安裝在和二極管同一個散熱器上,尖峰就會超過1200V的。您覺得還要加大電容么?
0
回復
shxcef
LV.4
4
2012-05-22 18:58
@f2812
你好,謝謝你這么還能給我回復哦。我用的二極管耐壓是1200V的,電容是202,是不是小了???我就是感覺電容越大,電阻就得大的呢,現在的現象是,二極管上的尖峰不到1000V,但是,如果把功率電阻安裝在和二極管同一個散熱器上,尖峰就會超過1200V的。您覺得還要加大電容么?

老兄的說法有問題  應該是電容的(容量)越大,電阻的(功率)越大吧?還是電阻阻值越大哦

其實具體還得看頻率吧?每款電路的漏感不一樣,尖峰寬度也不一樣

一般472用在20KHZ的電路上比較合適

上海相成機電

0
回復
2012-05-22 19:56
@f2812
你好,謝謝你這么還能給我回復哦。我用的二極管耐壓是1200V的,電容是202,是不是小了???我就是感覺電容越大,電阻就得大的呢,現在的現象是,二極管上的尖峰不到1000V,但是,如果把功率電阻安裝在和二極管同一個散熱器上,尖峰就會超過1200V的。您覺得還要加大電容么?

感覺有點小啊。見過用mur3020管,rc吸收c用的是103,r是幾個10歐并聯。故障率比較低。所以電阻功率不夠,嘗試并聯試試。

還有就是在前面加磁環,吸收下。

0
回復
f2812
LV.5
6
2012-05-22 20:05
@shxcef
老兄的說法有問題 應該是電容的(容量)越大,電阻的(功率)越大吧?還是電阻阻值越大哦其實具體還得看頻率吧?每款電路的漏感不一樣,尖峰寬度也不一樣一般472用在20KHZ的電路上比較合適上海相成機電
呵呵,是的呢,電容的容量越大,需要的電阻的功率越大,電阻的功率與電容的容量、二極管的尖峰電壓的平方、頻率這三者成正比關系的!現在就是想讓電阻的功率小點也能適合電路的工作。另外,還有一個問題,電阻的阻值怎么選型的???
0
回復
wgflym
LV.2
7
2017-06-26 09:29
@f2812
呵呵,是的呢,電容的容量越大,需要的電阻的功率越大,電阻的功率與電容的容量、二極管的尖峰電壓的平方、頻率這三者成正比關系的!現在就是想讓電阻的功率小點也能適合電路的工作。另外,還有一個問題,電阻的阻值怎么選型的???
我在想 可不可以根據頻率來選擇電阻和電容
0
回復
發