2012.6.4日更新:經過13帖 baijinchis 朋友指點已經成功修復,再次感謝 baijinchis 兄弟。
手頭一臺山特C1KS ups,正常關機后第二天再開就無輸出了,同時蜂鳴器長鳴,面板指示燈第1、4個亮。
拆開測量bus電壓在開機瞬間超+-430v,然后控制板可能檢測到過壓就停止了。插上市電啟動也是這樣的情況。
現在不知道怎么弄了,麻煩大家幫看看怎么回事?/P>
我的UPS和樓主的問題一樣的,可是我把D9拆下來量是好的啊。baijinchis能幫幫我嗎?
插上市電風扇就啟動,狀態如下圖:
按“on”鍵開機長鳴報警,第一、四燈亮,無輸出,如下圖:
我把D9拆下來量了是好的,我該怎么辦呢?
你好,沒接觸過你的這款機器,山特的機器1-4號燈亮,并伴有長鳴 是BUS電壓異常,
你的機器的±bus(2個大電容的電壓)電壓正常嗎?電壓超限,有幾種情況:1;控制板壞,2;DC-DC驅動板壞,3;DC-DC升壓后整流部分,還有那2個小的二極管(山特是D16,D17)和小電容(C16,C18)。